22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱需要重复接地吗
求
配电箱重复接地
怎么接的
答:
2、
配电箱
内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 、
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。重复接地要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于...
一级
配电箱重复接地
做法图
答:
配电
系统分为TN-C-S,TN-S;TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前
需
先
重复接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;TN-S,推荐的做法是总
接地箱
连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线...
总
配电箱接地
,分户内配电箱还需不
需要接地
?急!
答:
你是不是指分
配电箱需
不
需要
再次直接
接地
,你是否从总配电箱引来PE线?如果有且分配电箱没有
必须
要设置直接接地的元器件,一般就不用再次做直接接地了
什么是
配电箱
双重
接地
接线
答:
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米,主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体,即是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地;保护接地是中性线和接地线分开的,也就是常说的三相五线制供电。无论...
什么叫做
重复接地
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
...的保护零线除
必须
在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系...
答:
TN系统中的保护零线除
必须
在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是...
求
配电箱重复接地
怎么接的
答:
2、
配电箱
内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3、
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。重复接地要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于...
配网项目中为什么二线不做
重复接地
答:
1、根据JGJ46-2005,第5.1【一般规定】给出的系统示意图,不
需要
对二级
配电箱
做
重复接地
,图中显示只有一级配电干线的PE做重复接地;2、其它规范也没有见过二级配电箱做重复接地的;3、实际,二级配电箱通常都是非固定安装、或经常移位、或设置在建筑物内远离地面场所,难以做重复接地;4、只要采用了...
什么是
配电箱
的
重复接地
?
答:
暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。
配电箱
内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一 起的。
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地 装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
配电箱
怎样做
重复接地
答:
自己做人工
接地
体。人工接地体应采用垂直敷设的角钢、钢管等,入地的深度不应小于2米。人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,
必须
符合以下要求:圆钢直径不小于8mm;扁钢截面积不小于4*12毫米;其厚度不小于4毫米;角钢厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。