建筑物屋面应敷设尺寸不大于( )接闪
网格
。
答:
【答案】:D 第三类
防雷
建筑物接闪网、接闪带应按规范规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20m×20m 或24m×16m
网格
。
建筑屋顶
避雷网格
的间距应按设计规定如果设计无要求时二类防雷建筑的屋...
答:
。A.5m×5m B.10m×10m C.15m×15m D.20m×20m 参考答案:B 【解析】建筑屋顶
避雷网格
的间距应按设计规定。如果设计无要求时,应按如下要求施工:一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距不应大于5m×5m或6m×4m;二类防雷建筑的不应大于10m×10m或12m×8m。三类防雷建筑的不应大于20m×20m或24m×16m。
接地跨接线有什么作用?
答:
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。可在施工设计时设置 电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用!镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,...
钢结构彩钢瓦
防雷网格
装在瓦上还是瓦下?
答:
彩钢瓦房里
网格
应该装在上面,才能起到
防雷
作用
防雷
接地电阻怎样检测?
答:
1.主动同被检单位(或称客户)出示有关证件和文件。证件包括工作证、上岗证、执法证、收费员证、电工证等,各地的情况不一样,证件的种类也有所不同。2.查看有关图纸、询问有关情况。
防雷
装置有些是隐蔽工程,在检测中是不可能检测到的,如地网的
做法
、屏蔽的
网格
尺寸、墙内或地下接地体及其材料...
在十九楼屋面加装一个高二米的不锈钢水箱,需要做什么
防雷
处理?
答:
拿圆钢与屋面的接闪带(
避雷
带)做等电位连接即可,做好不少于2处。
避雷网格
越密,防雷的可靠性越好对吗
答:
那不一定啊!那要看避震网的质量的!如果是质量差的,就算密也比不上稀疏一点但质量好的!
机房内金属导体等电位连接如何测试?它的测试标准是什么
答:
首先测量下机房内等电位箱的接地电阻是否满足联合接地的要求,一般要求接地电阻应≤1Ω。满足条件的即可共用接地系统。具体
做法
详见GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》以下摘录部分内容:8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的
防雷
和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应...
外墙面构造
做法
答:
1、硬质保温制品内贴—在外墙内侧用粘结剂粘贴增强石膏聚苯复合保温板等硬质建筑保温制品,然后在其表抹粉刷石膏,并在里面压入中碱玻纤涂塑
网格
布(满铺),最后用腻子嵌平,做涂料。2、 保温层挂装 —先在外墙内侧固定衬有保温材料的保温龙骨,在龙骨的间隙中填入岩棉等保温材料,然后在龙骨表面安装...
浴室的等电位联结端子箱,有
防雷
作用吗?
答:
其实浴室里面的等电位连接端子箱其实就是零线,而且是连接于楼体的钢筋的埋入地底下是有一定的
防雷
效果,而且整体楼的防雷线都是走的这一条线。第一,我在工地上干过这个工作是工地上的技术员,这跟等电子端的防雷线适用的
避雷
针的线,而且是用的避雷针与钢铁与钢筋相连的,然后连入的。第二,这个...