22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷网格做法图片
如果有二层地下室防雷网负一层还要施工
防雷网格
?
答:
负一层是房屋使用空间,又不是地基土酿,怎么施工
防雷网格
,又不想一想!只要再引线下到最底下的 接地体 。
平面屋顶的
避雷
带 长度X宽度为(长度》20)(宽度《20) 是否还用做
网格
,还...
答:
第三类
防雷
建筑物应在整个屋面组成不大于20x20m或24x16m的
网格
。按你说的20x20的屋面,不设网格也可以,不违规;中间设一网格也可以。其余就沿女儿墙设置一周防雷线,最好用40x4镀锌扁钢。
高速公路房建机电工程施工问题研究?
答:
在此基础之上,选择截面积35.0mm²铜缆线路作为引下线介入地网,以加强
防雷
效果。2.2收费广场防雷设计 高速公路收费广场外部防雷主要对象是收费大棚。本区域防雷设计建议采用联合接地的方式进行处理,接闪器可直接利用金属屋面同时联合辅助防雷地网以加强防雷效果。一般来说,高速公路收费站防雷地网
网格
可...
混凝土建筑物12x7m,接地网成两个6x7
网格
,还需要另外防跨步电压吗?_百 ...
答:
《建筑物
防雷
设计规范》第4.5.6条规定:在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的跨步电压的措施,应符合下列规定。(1)防接触电压应符合下列规定之一:①利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的...
一类
防雷
建筑的屋顶
避雷网格
间距为( )。
答:
【答案】:A 建筑屋顶
避雷网格
的间距应按设计规定。如果设计无要求时,应按如下要求施工:一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为5 m×5m;二类防雷建筑的为10m×10m;三类防雷建筑的为20m×20m。
建筑屋顶
避雷网格
的间距应按设计规定。如果设计无要求时,二类防雷建 ...
答:
【答案】:B 建筑屋顶
避雷网格
的间距应按设计规定。如果设计无要求时,应按如下要求施工:一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为5m×5m;二类防雷建筑的为10m×10m。三类防雷建筑的为20m×20m。
建筑屋顶
避雷网格
的间距应按设计规定。如果设计无要求时,二类防雷建 ...
答:
【答案】:B 建筑屋顶
避雷网格
的间距应按设计规定。如果设计无要求时,应按如下要求施工:一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为5m×5m;二类防雷建筑的为10m×10m。三类防雷建筑的为20m×20m。
天面 有了
避雷
针和避雷带还需要在房顶做
网格防雷
吗?
答:
不需要了,如果建筑物内有贵州的电气设备,建议考虑做内部
防雷
,
避雷
针,避雷带,避雷网,都属于外部防雷范畴,并不能保护建筑物的电气,电子设备
室外金属防撞柱
防雷
要求
答:
室外金属防撞柱
防雷
要求如下:1、应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。2、架空接闪网的
网格
尺寸不应大于5m乘5m或6m乘4m。
均压环的具体
做法
,只是把建筑物边缘的一圈焊接在一起吗...
答:
1.标准的国家施工图集有
做法
2.一般均压带指超过45米以上建筑 (二类
防雷
建筑30米 )每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接,把门窗等金属也焊接一起~ 《防雷规范》《等电位施工图集》 追问 圈梁的意思是不是就是建筑物最外围一圈的梁,楼板钢筋不用焊接成
网格
了吧 提问者评价 谢谢! 评论 | 八爪鱼40277738 ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉