关于屋面
避雷网格
的设置方法
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做
避雷网格
,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆...
屋面
避雷
连接
网格
有什么规范依据
答:
不应大于5m×5m或6m×4m。第一类
防雷
建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的
网格
尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:当无管帽时,应为管口上方半径5m...
工业建筑三类防雷屋面
防雷网格
布置最小间距应是多少?
答:
玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。 规范中四个要求的第三条不再考虑。
避雷
带
网格
大小应该按规范的要求和各类建筑物的
防雷
类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:...
高度大于60米的建筑物如何
防雷
呢
答:
3、对水平突出外墙的物体,当有建筑物
防雷
类别所对应的滚球半径大小的球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。一般采用“垂直下降法”计算的保护范围。4、引下线平均间距,二类建筑物不大于18米,三类建筑物不大于25米;接闪
网格
尺寸,二类不大于10m×10m或者8m...
钢结构如何做
避雷
答:
电气设计人员引用标准
做法
时应注意。
避雷
带
网格
大小应该按规范的要求和各类建筑物的
防雷
类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是擦距。所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员...
农村三层自建砖房怎么
防雷
,主要是想知道接地体怎么施工
答:
建筑物的保护 1、宜采用装设在建筑物上的
避雷
网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(
网格
密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。2、引下线不应少于两根,并应...
建筑物如何防侧击
雷
和防直击雷
答:
保护范围的计算分别可按一、二、三类
防雷
建筑物的滚球半径计算。用GB50057-94规范作图方法来验证受保护的建筑物是否得到无空隙的保护。另外,不同的防雷类别其引下线及
网格
的距离不相同。一、二、三类防雷建筑物的引下线距离分别为12米、18米25米,天面网格的间距一类为5×5米,或6×4米,二类为10...
在多层屋顶的一周如果是不锈钢栏杆就不用装
避雷
带了吗?
答:
可以用不锈钢栏杆做
避雷
带。前提:1.不锈钢栏杆截面和厚度应符合
防雷
要求。2.栏杆