平面图比例尺是1:100,屋顶侧边的
避雷
带
网格
比例长度是6900,那 ...
答:
规范要求的是
避雷
带
网格
不大于20x20m,意思是只要不超过这个,其他的比这个小的网格,都是可以的。设计的时候不可能是按照20x20来画吧,万一碰到屋顶是21x19m,肯定要在中间加一处避雷带的,把21x19分成10.5x19+10.5x19了 你看比例尺不对啊,这个6900是6.9米的意思,7200是7.2米的意思啊 ...
甲级写字楼二类
防雷
接地
网格
最大间距和最小间距谁能告诉我?有没有规范...
答:
你没有必要考虑这个问题。首先你的引下线通过不同位置的柱子均连在了筏板基础上的钢筋上,而这些钢筋(而且这些钢筋的表面积大大超出了规范要求的表面积)均连在了一起(也就是说筏板内的钢筋均是相互贯通的)所以这就形成了一个接地网,规范对此网没有明确要求,此时你仅需要测试一下接地电阻即可。...
建筑物的
防雷
等级划分有哪几类?划分依据是什么?
答:
建筑物
防雷
等级划分依据是根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果划分的,按防雷要求分为三类:第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物 三、...
建筑物接地为什么要在内部做
网格
答:
第三类
防雷
建筑物的防雷措施 第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的
避雷
网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的
网格
。 平...
二类
防雷
屋面暗敷
避雷网格
一般是多少?
答:
二类防雷屋面暗敷
避雷网格
是10米*10米或12米*8米
防雷
类别如何划分
答:
第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身...
屋面不做
防雷
的建筑需要做接地吗?
答:
为了安全,您最好还是做接地。如果您的经费不足,一定要在下雨时做好室内防雷措施! 灵曲250 | 发布于2010-04-11 举报| 评论 1 0 其他1条回答 为您推荐: 屋面防雷验收规范 屋面
防雷做法
图集 三类防雷要求 屋顶防雷做法 防雷接地规范要求 建筑物防雷装置 防雷接地做法大样
图
防雷接地的地阻是 屋...
构筑物上栏杆不满足
防雷网格
要求,需要中间连接起来吗
答:
构筑物上栏杆不满足
防雷网格
要求,需要将中间连接起来,构成一个完整的闭合网格。
16.2米的建筑物的三级
防雷
用什么做的
答:
防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设
避雷
带或避雷针,当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的
网格
。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的...
钢窗接地
做法
答:
如果施工时没有埋没预埋件,而用膨胀螺栓固定金属幕墙的安装锚板,则必须先采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,将每层每块锚板串连起来,形成自身的
防雷
体系,最后与主体结构的防雷体系可靠连接,连接间距参照
避雷
网
网格
尺寸:第二类防雷建筑物必须≤10X10或12X8(米),第三类防雷建筑物必须≤20X20或24...