第三类
防雷
建筑接闪网
网格
尺寸为
答:
第三类
防雷
建筑接闪网
网格
尺寸长宽各大于20m。接闪带使用扁钢要求截面积不小于48m㎡,其厚度不应小于4mm。圆钢的使用要求直径不应小于8mm,当第三类建筑物长宽各大于20m时应合理布局接闪网格。
加油站
防雷电
灾害应急预案
答:
加油站防雷电灾害应急预案 1. 直击雷防护 - 储油罐区采用独立避雷针,保护呼吸阀上方2.5m高度平面。- 售油亭顶部敷设避雷带,形成10m×10m或12m×8m的
避雷网格
。2. 防感应雷和防静电 - 油罐和输油管道采用环形接地,确保接地可靠。- 电源、信号线路采用防爆型电源避雷器和专用信号电涌保护器。3. ...
防雷
接闪带转弯能转90度吗?
答:
(三)接闪网及接闪线,应优先利用建筑物内,外圈梁内的钢筋构成屋面
防雷网格
,对于特殊建筑物应依据引下线水平距离1m的安全距离设计屋面防雷网格。防雷装置屋面防雷网格可采用明敷或者暗敷设计,明敷时,网格钢筋直径应不小于12MM,暗敷时,建筑物屋面应设计接闪杆或接闪带或接闪线或其组合。对于采用PVC,...
避雷网格
20*20m是啥意思
答:
在建筑物顶部按避雷材料规范要求,做成
防雷网格
,每个格的边长不大于20M,你可以用20*20的方格将建筑物顶布满就好了,
当建筑物超过30米时 架设
防雷网格
相关规范
答:
和建筑的高度关系不是很大,这个得看你建筑物的
防雷
类别,一般第二类防雷建筑物
网格
是不大于10*10或12*8m,第三类防雷建筑物网格是不大于20*20或24*16m。
屋面
防雷网格
做在保温上还是下
答:
个人意见还是做在保温层上面吧,
避雷网格
是要接收雷电的,如果有雷电打在上面,
防雷网格
上面的表层有可能会被破坏,在保温层上面做最多也就补个面,如果在保温层下面,保温层也可能被破坏,补起来比较麻烦
什么是跨接线?什么时候设置?作用是什么?
答:
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。可在施工设计时设置 电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用!镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,...
加油站
防雷
点不别些地方
答:
售油亭是安置加油机,进行加油作业的地方,区域内油气含量较高,属二类防雷建筑物。宜在亭的顶部敷设避雷带,当长、宽>10m时,应敷设10m×10m或12m×8m的
避雷网格
。2 防感应雷和防静电 加油站的储油罐和输油管都采用钢铁材料制成,当有雷雨云飘过其上空或在附近发生雷击时,由于静电或电磁感应作用,金属...
用地布局规划中路
网格
间距一般多少
答:
接地
网格
,是指
防雷
接地网格,其间距的确定方法如下: 防雷接地网格的最小间距是多少的问题,与防雷等级有关。一类防雷:网格双向间距8~10米。二类防雷:网格双向间距15~20米。三类防雷:网格双向间距25~30米。
屋面
防雷网格
做在保温上还是下
答:
个人意见还是做在保温层上面吧,
避雷网格
是要接收雷电的,如果有雷电打在上面,
防雷网格
上面的表层有可能会被破坏,在保温层上面做最多也就补个面,如果在保温层下面,保温层也可能被破坏,补起来比较麻烦