避雷
网的规格和间距.有谁知道?
答:
第一类
防雷
建筑物:架空接闪网
网格
尺寸不大于5m×5m或6m×4m;第二类防雷建筑物:接闪网网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m;第三类防雷建筑物:接闪网网格尺寸不大于20m×20m或24m×16m。先确定建筑物防雷类别。这个区分和你所处地区也有关系。我这属于雷击少的地区,所以一般计算下来普通民用建筑都是三类...
工业建筑三类防雷屋面
防雷网格
布置最小间距应是多少?
答:
根据国家规范《建筑物
防雷
设计规范》GB50057-2010 第4.4.1条规定:应在三类防雷建筑物整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的
网格
。
农村三层自建砖房怎么
防雷
,主要是想知道接地体怎么施工
答:
建筑物的保护 1、宜采用装设在建筑物上的
避雷
网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(
网格
密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。2、引下线不应少于两根,并应...
接地
网格
的间距怎么定
答:
5米-10米就可以。
防雷
接地施工注意事项:1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗...
为什么要做
避雷网格
答:
你好!
避雷网格
是在建筑还没有做成之前,首先要预埋在地下的一种导体装置,避雷网格其作用室可以让雷电迅速分散引入地下,网格可以在如果有一处损坏或有缺陷时,网格的其它部分可以继续起起到保护作用,避雷网格的主要目的是预防人体雷击或者是电气雷击后造成损害。避雷网格是GB50057-94《建筑物防雷设计规范...
关于电气屋面
防雷
答:
简单举个例子,一栋3类
防雷
建筑物,屋面面积为30mx30m,正方形,外侧有女儿墙,首先要在女儿墙上做一圈接闪带(明敷),然后因为屋面面积已经比20mx20m或24mx16m要大,所以要做接闪
网格
,也就是在屋面中间连接两条“接闪带”把屋面分成4个15mx15m的网格,不过网格可以明敷也可以暗敷,明敷
做法
跟...
建筑基础中
防雷网格
是用一根钢筋焊接,还是需要两根并行焊接成网格?
答:
概念有些乱了,建筑基础中的
防雷网格
同样是指混凝土内的受力钢筋网,按照现在的建筑筋网结构,上下左右都连接起来的(例如地牢),如果有条件焊接,肯定是多条比一条好,规范没确定基础的防雷引线一定要焊接吧,你问的问题是指否基础连到地下总接地端的,一条还是多条噢,如果是,最起码两点 ...
请问,平屋顶坡度<2%第二类
防雷
,关于
避雷网格
的敷设,规范规定在屋面面层...
答:
屋面面层下多少mm?是指暗敷避雷带吗?我们这里要求如果暗敷避雷带的话,覆盖层应≤20mm。至于女儿墙上已经有避雷带,屋面的
避雷网格
不做行不行,那要看你的屋面多大了,二类防雷屋面避雷带网格要符合10M*10M或12M*8M.
新
防雷
规范接闪杆“高度 ”“规格”“接闪带距离”都是多少?且接闪线的...
答:
高度为18-25米,建筑物高度超过 45 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带距离不得小于 3 m。平均间距不应大于 25 m。接闪杆高度是计算出来的, 规格按照高度规范有要求, 接闪带距离是按照建筑物的
防雷
等级来确定的,接闪线的规格有规定,最大间距是按照被保护物来确定的,但是不要大于120m太...
避雷
针的原理?安装注意事项?
答:
1).
避雷
针的安装 避雷针的安装可按相关的标准图集做。图5-2是避雷针在屋面上的安装详图。其安装注意事项如下。安装注意事项 一、划分等级:根据《建筑物电子信息系统
防雷
技术规范》GB50343-2004,确定信息系统的防雷等级。不同等级的防雷要求不一样。信息系统的防雷保护应采用外部和内部结合的原则。二、...