22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷网格做法图片
屋面
避雷
带能不能暗敷
答:
屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。
避雷
带一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm。避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5m。三类
防雷
建筑应在整个屋面组成小于1T或等于20mx20m或24mxl6m的闭合
网格
。
钢结构如何做
避雷
?
答:
玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。 规范中四个要求的第三条不再考虑。
避雷
带
网格
大小应该按规范的要求和各类建筑物的
防雷
类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:...
三级
防雷
均压环
做法
答:
《建筑物
防雷
设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中...
怎么安装
避雷
针
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做
避雷网格
,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆...
独立基础
防雷
基地怎么做?
答:
钢筋混凝土独立基础类的建筑
防雷做法
(桩基)是:先把
避雷
钢筋焊接在基础桩钢筋上,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板埋深在5米以上,底板钢筋就可以做为接地体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打...
幕墙
防雷网格
大小
答:
一类建筑物
避雷网格
尺寸不能超过5×5米或4×6米,二类建筑物避雷网格尺寸不能超过10x10米或8x12米,三类建筑物避雷网格尺寸不能超过20×20米或16×24米。避雷网宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。要求一:架空避雷网宜采用截面积大于...
卫生间局部等电位的
做法
答:
可防止因雷击,漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位
做法
采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成
网格
并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由...
最重要的保护——
防雷
工程验收表格
答:
1、在建筑物屋面避雷带的安装:避雷带应该采用Φ12热镀锌圆钢,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处避雷带成弧形并应向上,避雷带转弯处也应为钝角的弧形(其目的是便于雷电流的泄放,不至于击坏避雷带)。2、
避雷网格
的敷设...
避雷
带和避雷网有什么区别?不都是
防雷
的么?
答:
(二)
避雷
网 避雷网实际上相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,在建筑物上设置避雷网,可以实施对建筑物的全面
防雷
保护。避雷网的设置有明装和暗装两种形式。明装防雷网是在建筑物的屋顶上或层顶屋面上以较疏的可见金属
网格
作为接闪器,沿其四周或沿外墙做引下线接地。由于明装避雷网不甚美观,在施工...
一二三类
防雷网格
分别是什么?
答:
分别指的是:一、遇下列情况之一时,应划为第一类
防雷
建筑物:1、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、人工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。2、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。3、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大...