单相2.5KW电机选20A的断路器可以吗?

如题所述

很多菜鸟电工都是按照负载功率选择空开,有多大负载就敢上多大空开,好像忘记了还要有导线这回事!导致空开没有起到保护导线的作用,甚至线烧完了空开都不跳!正确的做法是先算出负载电流,2.5KW/0.22=11.36A,11.36/0.8=14.2A,然后根据这个电流选择合适的导线,如2.5平方的铜芯线,最后再根据2.5平方铜芯线的载流量选择合适的空开,如20~25A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-03
2500÷220=11.36,用20A太大了,这个电机负载起来大约也就2800W,2800÷220=12.72,市电电压满220伏用10A的断路器就可以了,而市电电压只有185伏就必须用15A的断路器、功率到3000瓦就会断电保护电机。
第2个回答  2021-09-03
20A的开关比较合适
第3个回答  2021-09-03
有点小,32A比较稳妥。