变电站进线段保护的目的是什么?

如题所述

是指在靠近变电站1~2米的一段线路上采取加强防雷保护措施。变电站进线段保护的作用,就在于限制流经避雷器的雷电流幅值和侵入波陡度。

由于采取了进 线段保护措施,在进线段内落雷的机会非常少。而进线段以外的落雷,在侵入变电站的过程中其幅值和陡度都将受到限制。

扩展资料:                           

1、未沿全线架设避雷线的35kV以上变电站的进线段的保护

对于35~110kV无避雷线的架空输电线路,当雷直击变电站附近线路上时,流经避雷器的雷电电流将可能超过5kA,而且陡度也可能超过允许值。

因此,对35~110kV无避雷线的线路,在靠近变电站的一段进线上必须装设避雷线,以保证雷电波只有在此进线以外的线路上出现,而在该进线段以内线路出现雷电过电压的概率将大大减少。架设避雷线的这段进线称为进线段保护,其长度一般为1~2km。

2、 35kV小容量变电站的进线段保护

对于容量在5000kVA以下的35kV小容量变电站,可根据供电的重要性和当地雷击活动的强弱情况,采用简化的进线段保护。35kV小容量变电所接线简单,占地面积小,避雷器与变压器之间的电气距离一般可保持在100m以内,这样允许较高的入侵波陡度。进线段长度可缩短到500~600m。