22问答网
所有问题
《建筑电气工程施工质量验收规范》中规定“接地(PE)或接零(PEN)干线相接,不得串连
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-12
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中规定,接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。意思是地线之间不能串联,零线各支路进零线不能用一根线依次串连在各漏电开关的接线端上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0T6IX2S6f.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-05-13
PE线在
TN系统
中表示接地线(保护接地),而PEN表示接零线(
保护接零
),前者正常工作状态下无电流通过,后者正常工作状态下有电流通过。如果两者串连,就将PE线(保护接地)视为N线,人有触电危险。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-03-21
不能接在一起的
相似回答
电气接地
电阻测试每一层都需要做吗?
答:
电气接地
电阻测试每一层都需要做的。
建筑接地
是
建筑质量
的重要方面,按照要求,每一层的接地都必须直接接到PE干线上,不能
串接,
而且必须联接可靠,以保证安全用电。这是有法规要求的。按照
《建筑电气工程施工质量验收规范
GB50210—2011》中的规定,其中3.1.7条:
接地(PE)或接零(PEN)
支线必须单独...
电缆桥架可以安装在水管上方吗?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(
GB50303-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距...
大家正在搜
建筑机电工程施工验收规范
建筑电气工程施工规范
电气装置安装工程施工及验收规范
钢结构工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范
建筑电气验收规范
建筑工程验收规范
电气施工和验收规范
建筑电气安装工程规范
相关问题
建筑电气验收规范要求:PE线或N线在插座间不得串联连接,如何...
电气接地电阻测试每一层都需要做吗?
2.4米 灯具接地 规范 是什么?
混凝土板内金属导管预埋必须做接地连接吗?
插座的“右相左零上接地”出自哪个标准
电线管为什么做跨接线
专家:接地(PE)或接零(PEN)线在插座间串联连接的害处
电气金属柔性导管接地线咋接