为什么配电装置的额定电流比实际电流大那么多????

比如110kV断路器和隔离开关吧;选主变50MVA的,那么主变事故过载时Imax=2*50*1000/(110√3)=740A;也就是正常最多也就740A的持续电流,那为毛我们选的时候直接选了个3150A,2000A什么的,感觉好大!!

这里涉及断路器开断电流,以及隔离开关的动、热稳定电流值。可能回路的额定电流并不大,但是回路的短路电流、动热稳定电流值比较高,按照回路短路电流水平以及动热稳定电流选择出来的断路器和隔离开关,其额定电流可能只有那么大的,没有小的。例如短路电流达到40KA以上时,就会出现这种情况。另一种情况是配电装置中其他回路的断路器和隔离开关都是这种水平,为了达到设备备品一致、检修一致,所以个别小电流回路也统一按照配电装置中大多数设备参数选择了。追问

有道理!我忘了额定电流选小了可能动热稳定就不满足了——

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-30
你这算法不对呀,你50MVA,变压器初次级电压是多少,容量除以电压是电流,变压器初级空开按额定电流的1.1倍选取,次级需按2倍选取。隔离开关也是的。