消火栓泵压力开关选择

如题所述

1.常规的湿式消火栓系统设置“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”,根据冗余原则,100%备用,这两个控制部件无论谁先动作,都可以直接启动消防泵供水;

2.冬季有冰冻的严寒、寒冷地区设置的干式消火栓系统,有四种开启供水的方式,如《消规》7.1.6-1:“在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置”,此时若设置干式报警阀,则可由报警阀组的压力开关启动消防泵。若不设干式报警阀,则可由“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”启动消防水泵。

《消规》11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制 。

理解:稳压泵的自动启停泵,一般由稳压泵后设置的“压力开关”或“压力变送器”根据启停泵压力设定值来控制。

注:压力开关,或压力变送器,都是接收压力的装置,且能根据自身设定的压力值发送控制信号到相应的水泵控制柜进行相应的控制,该部分一般由给排水系统的PLC控制来设计完成。具体在工程设计中直接选用相应的成套设备即可,或者说,你采购一套稳压装置,就自带了控制柜、控制系统,不需给排水设计时另行设计该控制系统。只需要设定相应的启停泵设计压力值即可。

那么,接下来的问题是:消防水泵的压力开关、流量开关、稳压泵的压力开关参数如何设计?

1. 流量开关:类似于水流指示器,在水流动的时候能发出信号,该信号可以用于报警,可以用于做其他的任何事情,比如启动消防水泵,由电气专业设计,给排水专业提出要求。

而流量开关又是比“水流指示器”更为可靠一点的设备,但本质还是水流动时就发出信号控制相应的设备。

虽然有可设定参数的流量开关,但明显大材小用了,只要符合消防准入制度的合格产品就可以使用啦,如水流指示器,设计这么多年,谁去关注过它的流量参数呢?

产品合格,调试合格就可以了。

因此,流量开关也没必要去关注它的流量参数,或者你就注明“流量开关应能在管道流速为 0.1m/s ~ 10m/s 时可靠启动”,其他的就别选什么可调的流量开关了,仅仅一个小部件,不需要复杂化。

2. 话说控制消防水泵启动的压力开关如何设定启泵压力呢?

简单粗暴的方法:在压力开关旁边设置一个压力表,看一下压力,这个压力值减去0.07~0.10MPa,就可以设定为压力开关的启泵压力啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-26
以下是压力开关行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
第2个回答  2021-01-12
消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于高位水箱液面下降缓慢而影响水泵启动。