变压器柜PT断线告警是什么原因?

如题所述

1 PT 断线的特点  PT断线一般可以分为PT 一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧的断线,都将会使PT 二次回路的电压异常。  PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有压。  PT二次侧断线时,PT 开口三角无电压,断线相相电压为零。  2 几种不同的PT 不对称断线判据  由于PT 三相对称断线的判据基本相同,因此本文主要对PT 不对称断线的判据进行分析。  目前,国内厂家对于PT 不对称断线的判据各有不同,以下述的三种判据为例。  判据一:负序电压大于8 V。  该判据是利用PT 不对称断线时,存在负序电压,而单相接地故障时,负序电压为零的特点来进行PT 不对称断线的判断的。  判据二:三相电压的向量和大于18 V ,并且至少有一线电压的模值之差大于20 V。  三相电压的向量和大于一指定值(18 V) ,是不对称断线的主要特征,“至少有一线电压的模值之  差大于20 V”,用来考虑在中性点不接地系统中,单相接地故障时,三相的线电压仍然是对称的,以此来区分单相接地故障和不对称断线。  判据三:存在一线电压的模值之差大于18 V。  该判据同判据二一样,也是通过线电压的模值之差作为PT 不对称断线的判据,并且是以此来区分单相接地故障和不对称断线的。  经过分析后,结合PT 不对称断线的特点,可以看出:以上三种不同的PT 不对称断线的判据都有其正确性,并且从运行效果来看,还是不错的。在PT一次侧不对称断线时能够正确动作,一般情况下,在PT 二次侧不对称断线时,也能够正确动作。  作者在从事微机线路保护装置产品开发过程中,曾参照使用过判据二所示的PT 不对称断线判据,装置在投入运行后一直未出现过PT 断线误发或拒发告警信号的事故。但是在1999 年,该微机线路保护装置在山东省一变电站现场投运过程中,在做PT 二次侧两相断线测试时,保护装置拒发告警信号。  以下对该变电站的接线形式和保护装置拒发告警信号进行分析。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-22
PT的断线告警就是告诉你PT保险断了,楼上说的PT不对称的说法不对.在变电站的运行应该是绝缘监测.是判断三相不接地系统高压是否接地的一种方法.
第2个回答  2013-04-22
就是电压互感器的线断路了,也有可能是保险断了
第3个回答  推荐于2016-01-29
变压器柜PT断线告警可能的原因:

1、PT真的断线或保险熔断;
2、连接PT的接线松动,造成似接非接;
3、PT二次与保护装置的连接线松动或未连接;
4、保护装置程序受干扰,造成误报。本回答被网友采纳