22问答网
所有问题
一般的三相四线的漏电保护器有过载,短路,漏电,过载,缺相,三相不平衡这几种情况中的一种就会跳闸吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-16
一般
三相四线
漏电只有在漏电的情况下才会掉闸,其他的情况只有在开关内加有相应的
脱扣器
时才会掉闸,且其他各类脱扣器需向厂家订制(DZ47系列有短路保护),一般商店是做不了的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2fh2CChTf.html
其他回答
第1个回答 2013-01-28
基本都会跳的,但不平衡电流如果没有达到设定值的话是不会跳的
第2个回答 2013-01-27
缺相好像不会、、、
相似回答
三相四线漏电保护器缺相
会跳闸吗?
答:
大多数漏电保护器没有缺相保护功能
。缺相时的电路中对三相平衡负载(如三相电动机)只有一个回路,任何时刻两根相线中的电流相等;而对于单相负载,两根相线的电流之相量和等于零线电流。所以漏电保护器中的电流始终处于剩余电流为零的状态,不会跳闸。
三相四线漏电
断路器一接零线就跳闸怎么回事?
答:
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电
。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。第四种原因,同时接了380V和220V两种负...
大家正在搜
漏电保护器有过载保护吗
漏电保护器有没有缺相保护功能
三相四线漏电缺相保护器
漏电断路器和漏电保护器的区别
三相漏电保护器用220跳闸
三相漏电保护器相间触电
三相漏电保护器跳闸原因
三相四线缺相保护器
缺相保护器怎么接三相四线
相关问题
三相四线的漏电保护器,三相不平衡
三相四线漏电开关当三相不平衡时会不会跳闸
三相四线漏电保护器三相不平衡为什么跳闸
三相四线漏电保护器缺相能正常工作吗?
三相漏电开关,在使用中电流不平衡会跳闸么
三相四线漏电保护器跳闸有哪些原因造成?
三相四线漏电保护器电源接入正常三相正作正常,220的一有负荷...
三相四线漏保跳闸接法