钢柱的柱底板的 预埋螺栓的开孔可以开多大的,在那个规范里面可以查到。

如题所述

  1、螺栓的材质符合设计。
  2、规格、数量、长度等符合设计。
  3、预埋位置符合设计。
  4、施工符合工艺要求。
  螺栓预埋工艺流程:
  地脚螺栓预埋

  1、地脚螺栓施工工艺流程:

  测量放线 柱墩钢筋绑扎;柱墩模板安装;定位板(钢板)安装、固定螺栓组安装复核螺栓焊接固定; 砼浇筑、螺栓复核;成品保护。

  2、施工方法

  (1)轴线、标高确定

  按照施工图纸要求,在柱墩预埋地脚螺栓处,需进行轴线放线定位,以确定其水平位置和标高。在已经安装完毕的柱墩模板上口画出螺栓十字中心线的标志,作为螺栓安装的初步安装位置。根据模板上的标记位置用钢管搭设独立的螺栓组安装支架,并固定,以确定定位钢板的标高。

  (2)定位板的制作

  根据设计的地脚螺栓的位置精确确定定位板上的孔位,然后再确定的空位上制孔,每个螺栓孔比螺栓直径大2mm。定位板可以使用钢板也可以是多层板等材料。

  (3)定位模板就位

  为防止浇筑混凝土时地脚螺栓移位,本工程埋设地脚螺栓时采用定位模板加强固定螺栓。根据要安装的基础类型,选择好对应的定位板。将定位板放置于钢管水平支架上,使定位板(上画垂直十字丝的模板)的十字丝与模板标志对齐,并初步固定。检查其位置是否合适,否则再做局部调整。

  (4)安装螺栓组

  把对应定位板安装在柱脚螺栓上,每根螺栓上下各一个螺母拧紧夹住定位板。螺栓头距定位板距离根据安装高度调节,但必须是同一定数的距离;用先焊制好的简易马凳把要埋设的螺栓组,根据原先在基础垫层上预埋的钢筋头及安装高度进行粗定位;在纵横两根轴线各架一台经纬仪,在离安装现场较近且方便地方架设一台水准仪,经纬仪校对轴线与定位板上刻画的轴线对应重合,用三台仪器同时对预埋螺栓进行较对;经过反复较对检查,确认预埋螺栓的轴线及标高无误后,用水平尺检查定位板的水平度,用线锤检查螺栓的垂直度,均正确后用钢筋把预埋螺栓与基础底板钢筋网焊接成整体,以保证满促浇筑砼时受力的刚度和强度。

  用校准后的经纬仪调整、复核各个螺栓组的整体平面位置尺寸,应满足尺寸精度要求≯2MM;用水平仪测量螺栓组的高度尺寸,应满足尺寸精度要求≯2MM;用铅垂线校直垂直度,保证误差≯1MM。

  (5)混凝土浇筑

  为防止混凝土浇灌完成之后螺栓被污染,在混凝土浇灌之前,应将螺栓丝扣部分打油后用塑料薄膜包扎好。

  当螺栓组满足尺寸精度要求后,即可浇灌混凝土。在螺栓组附近浇灌振捣混凝土时要特别注意,既要捣实混凝土又不要碰撞螺栓,要精心施工,以免引起螺栓移位变形。

  在混凝土浇灌完成之后混凝土初凝之前应派专人进行螺栓的再次校核、调整,直到螺栓位置满足规范要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-12
柱脚孔的大小取决于柱脚的设计固定方法和所使用的螺栓。一般来说:柱脚设计为铰支座时,螺栓多用锚栓,孔径可比螺栓大2mm;有时为安装底板方便或后找平施工及要设计成带有滑动可能的底脚,这时都会将孔设计成长圆孔或开到板边的孔。柱脚设计为固定支座时,螺栓会用高强螺栓,孔的大小可以按钢结构规范设计;当为砼包柱的柱脚时,如砼内仍用螺栓,可以参照铰支情况设计。
第2个回答  2012-12-15
一般开孔是比地脚锚栓直径大8-10mm,一般允许的话,最好是10mm,这样的话现场安装偏移量可以较大,便于安装;