请问钢结构柱间支撑柱脚连接板上螺栓开孔距板边距离有没有要求?

请看附图,我说的问题描述的就是下面截图里的问号的长度,请问这段长度有没有硬性规定?
如果有的话,麻烦知道的朋友提供下规定来源,谢谢~~

受力螺栓:顺内力方向2D,图中标20mm的位置也要满足,怕螺栓把钢板拉豁了,《钢结构设计规范》GB50017-2003表8.3.4,如果是焊接的安装螺栓没有要求。

柱脚孔的大小取决于柱脚的设计固定方法和所使用的螺栓。一般来说:柱脚设计为铰支座时,螺栓多用锚栓,孔径可比螺栓大2mm;有时为安装底板方便或后找平施工及要设计成带有滑动可能的底脚,这时都会将孔设计成长圆孔或开到板边的孔。


扩展资料:

钢结构应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。

另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便。

参考资料来源:百度百科-钢结构

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
柱脚设计为固定支座时,螺栓会用高强螺栓,孔的大小可以按钢结构规范设计;当为砼包柱的柱脚时,如砼内仍用螺栓,可以参照铰支情况设计。
第2个回答  2012-12-07
受力螺栓:顺内力方向2D,图中标20mm的位置也要满足,怕螺栓把钢板拉豁了,《钢结构设计规范》GB50017-2003表8.3.4
如果是焊接的安装螺栓没有要求本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-12-07
一般设计规范有,可以下载节点方面的图集