如图为变压器短路电压百分比的计算 我想知道 图中的根号三怎么冒出来的,最好能写一下推导过程?

如题所述

上面的一幅图为单相变压器短路试验接线图,下面的图为三相变压器单路试验接线图。

低压侧短路,在高压侧加入可调的电压,当低压侧电流达到额定电流IN2时,读取到高压侧的电流为IN。此时,高压侧所加电压称为短路电压Uk。而:

Uk%=(Uk/UN)×100%。

Uk指的是原边线圈的线电压,IN×ZT=相电压,Y型接法时:线电压=√3×相电压,所以:

Uk%=(√3IN×ZT/UN)×100%。由于线圈中R<<XT,因此:

Uk%≈(√3IN×XT/UN)×100%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-01

    把计算结果“换算为百分比”就应该乘100埃 例如算出来的数值是1,对应为“100”%,算出来数值是0.1,对应“10”%,不是都要大100倍吗?