22问答网
所有问题
台达ms300 pid控制怎么接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-06
启动信号改外部控制,模拟量改4-20毫安输入,其他的不用怎么改了。 台达的就是这么简单
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/6CX6Xh2XX6fSXh62X2.html
相似回答
台达ms300
变频器刹车电阻接法
答:
台达ms300变频器刹车电阻接法:
1、内部四个端子:DC/R ;B /DC ;B-;DC-,其中DC/R 与B /DC 出厂时短接
。2、四个端子的内部接线:其中DC/R 是接三相桥整出来的直流母线的正端;3、B /DC 与DC/R 短接后也是直流母线的正端;4、B-经一个开关管接到直流母线的负端。5、DC-直接接到...
台达
变频器
ms300
停电后再上电显示stop,按run才能启动,
如何
断电后再上电...
答:
分两步,第一步
接线
MI1与DCM短接,第二步参数设定:00一21设定1 外部端子操作,00一32设定1 数位操作STOP键有效,02一00设定2 M|1运转/停止,M|2反转/正转,02一35设定1 重置后/断电运转命令存在变频器执行运转。
大家正在搜
台达ms300变频器端子接线图
台达ms300变频器外部启动接线
台达ms300外部端子控制
台达ms300变频器参数怎么设置
台达ms300怎么改面板启动
台达MS300变频器控制方式
台达ms300变频器485地址表
台达ms300变频器
台达ms300变频器设置
相关问题
台达变频器内部控制和外部控制要怎么接线呢
台达ms300怎么设置才能使面板控制改为频率设定旋钮控制?
台达MS300外部端子启动设置参数?
台达变频MS300怎么调三段速控制
台达变频器中PID怎么设定
台达变器Ms300电位器怎么调到最底?
台达变频器VFD一M系列怎么做PID恒压控制,参数设置哪些。...
台达plc的pid指令怎么用?