距离120米想用电缆接35平方绝缘三相四线电线杆上要用多大电缆才能带60千瓦(4台电机)的用电。铝

距离120米想用电缆接35平方绝缘三相四线电线杆上要用多大电缆才能带60千瓦(4台电机)的用电。铝电缆或铜电缆分别要用多少平方的才行。

  60KW功率,三相四线制供电方式,120m的输送距离,应选择70mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者95mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适。若是用35mm²的铜芯电线是可以的,35mm²的电缆就不行了。

    计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.85≈107.3A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:107.3×(1+20%)≈128.7A;

    在不考虑供电距离的因素的情况下,选择70mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者95mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,它们的安全载流量分别是145A和140A,如:VV-3×70+1×35或者VLV-3×95+1×50。

    120米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    查表95mm²铝芯线在20℃环境每100米电阻是0.0443Ω,70mm²铜芯线在20℃环境每100米电阻是0.0268Ω,

    ΔU=IR=107.3×0.0443×1.2=5.7V,压降没有问题,

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=107.3×1.2≈128.7A;

    选择Ir=125A的塑壳式空气断路器合适,如:NM1-250/3300 Ir=125A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-16
25平方铜线,或35平方铝线都可以