三相四芯 380V 50HZ 70KW要用多少平方的电缆

电缆长度为60米,温度28度左右,

三相四芯,380V50HZ,70KW要用70平方毫米的电缆。

根据三相四线制功率计算公式:

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=70000÷(1.732×380×0.85)=125.126(安培)

根据导线安全载流量,查表得知,选用70平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

先计算电流,根据电流大小选择电缆。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

导线安全载流量表:

安全载流量指的是电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。又称安全电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越
大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为
21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置
必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03

  三相四芯 380V 50HZ 70KW要用35平方的电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =70/(1.732X0.38X0.85)

  =125A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选35平方的铜电缆。距离较远时选50平方铜电缆。

第2个回答  推荐于2017-09-30
电机负载70KW的电流约140A附近,中等偏小截面铜芯电线每平方安全载流量约4.5A附近,S=140/4.5=31平方,取35平方。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-09-15
同意二楼的算法,铜芯的话我们一般用36平方的,铝芯的话比铜芯的大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
第4个回答  2009-09-15
用16平方铜芯电缆吧!