70KW(380V)负载需要多大的电线?

启动功率70KW,实际运行功率25-30KW,380V的电压,我该选择多大的电线和开关?
50平方的铝线够吗?距离大概在100M,负载机器是加热丝,放机器的房间有空调。工作状态是间歇的,都不是一直工作的。

一平方电线是可以过5A电流,
70KW的380V按道理24平方的铝线就够得,
用50平的电线应该是够用了。

70000/380/3/0.85=72.239
铜线72.239/5=14.44平方毫米
铝线72.239/3=24.08平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
你这个提问缺少条件. 导线通过电流的大小和它的接线方式,额定电流,工作环境温度及工作条件,导线长度.等都有关系的. 导线越长,一般需要越大,因为压降大.导线断的话就不需要多长了,截面也不需要很大.
总的还是要看怎么样的工作状态.还有你的负载是什么元件本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-20
一平方电线是可以过5A电流,70KW的380V按道理24平方的铝线就够得,楼主用50平的电线应该是够用了

70000/380/3/0.85=72.239
铜线72.239/5=14.44平方毫米
铝线72.239/3=24.08平方毫米
第3个回答  2009-07-17
距离不是很长用50平方的铝线可以。
第4个回答  2009-07-17
若是短距离还行,线长了就不行,还有你的机器发热量大也不利!