一个温度变送器 量程0-300度 热电阻pt100测出电阻107.9欧 输出电流5.06ma 但中控电脑却显示286℃ 请问是什么原因?

从数据看变送器量程和电流没问题,肯定是中控电脑软件的量程设置有问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-06
检查变送器的输入信号的型式和输出的量程。
DCS设置量程和温变的量程是否一致本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-06
应该是量程设置问题