某箱变采用高压侧三相三线计量,配2PT、2CT,可以改为三相四线计量吗?配2PT、3CT可以吗?两者有什么区别

如题所述

楼上的回答,答非所问

当然可以。如果用2CT,计量仪表的电流端子的A相和C相的出线,两根线并在一起接入B相电流的出线端,B相的电流进线端子的线和 两个CT的回线并在一起接地。这样B相电流的测量是通过AC两相的矢量和流入测得的!

如果用3CT,三相电流经CT分别接入,独立测量

主要区别就是用2CT时,可以省一个CT,经济一点。
我在现场看到的高压柜还是配2PT 2CT的多
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-05
国内目前对于10KV线路,一般采用三相三线制。目的是经济适用,维护方便。所以只能使用三相三线计量。可以配2PT,3PT。但为了经济考虑,一般都使用2PT,2CT。除非用户有特使要求,可以使用3PT,3CT。使用3PT的话,其二次回路可以构成三角形联接。