某箱变采用高压侧三相三线计量,配2PT、2CT,可以改为三相四线计量吗?配2PT、3CT可以吗?两者有什么区别

如果采用三相三线计量,假如用户使用的负荷不平衡,负荷多集中在B相(较极端的情况),是否会对计量产生影响?可以改配2PT、3CT接线吗?

10kV一般都是绝缘系统,采用三相三线即可满足计量要求,当然三相四线也可正确计量,但没有必要。三相三线计量电能表为两元件,只需要配置2只(或3只,取线电压)PT ,2只CT ,而三相四线计量电能表为三元件,必须配置3只PT ,CT 最好3只(若2只需合成一个b相电流)。怎么改需要画示意图,比较麻烦,参考有关书籍吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-04
没必要改了啊 增加了成本还麻烦
如果改了也该是三CT 三PT啊
第2个回答  2010-11-04
no