22问答网
所有问题
当前搜索:
高压三相三线用三相四线计量
用三相四线
电能表能准确
计量三相三线
的计量方式吗?
答:
用三相四线电能表能准确计量三相三线
。但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在高压计量中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相...
...侧
三相三线计量
,配2PT、2CT,可以改为
三相四线计量
吗?配2PT、3CT可 ...
答:
当然可以。如果用2CT,
计量
仪表的电流端子的A相和C相的出线,两根线并在一起接入B相电流的出线端,B相的电流进线端子的线和 两个CT的回线并在一起接地。这样B相电流的测量是通过AC两相的矢量和流入测得的!如果用3CT,
三相
电流经CT分别接入,独立测量 主要区别就是用2CT时,可以省一个CT,经济一...
...侧
三相三线计量
,配2PT、2CT,可以改为
三相四线计量
吗?配2PT、3CT可 ...
答:
10kV一般都是绝缘系统,
采用三相三线
即可满足计量要求,当然三相四线也可正确计量,但没有必要。三相三线计量电能表为两元件,只需要配置2只(或3只,取线电压)PT ,2只CT ,而
三相四线计量
电能表为三元件,必须配置3只PT ,CT 最好3只(若2只需合成一个b相电流)。怎么改需要画示意图,比较麻烦,参考有关...
家中有
三相三线
制电表可以
用三相四线
电表吗?
答:
可以的。
三相三线
电表和
三相四线
制实际工作原理是一样的,三相三线电表省去了零线,接入的三根线都是火线,而三相四线制的电表有一根接入的线是零线,常用于民间照明电路。三相四线电表用于三相四线制电表,多是380/220低压线路(有少量有特殊需要的
高压
线路也可能要用。)低电线本身是三相四线制,就只能...
三相三线
制可以
用三相四线
电表吗
答:
三相三线
制可以
使用三相四线
制的电表。我国使用三相四线制输电,当负载为平衡负载(如负载为变压器或电机)时,此时中性线流过的电流为0,因此可以省略中性线。这时即为三相三线制。此时是否使用中性线对电表
计量
无任何影响。因此可以使用三相四线制的电表,中性线空置不接即可。为进一步省略,还可以使用...
35kv 供电
采用高压三相四线
电能表
计量
的问题?请郭老师回答
答:
如果你的TV 采用Y,yn接法,则在TV中有中性点引出,相当于在一块三相电能表外壳内集成了三块单相电能表,能够
计量三相
负荷不平衡时的电能,在不考虑其它因素时,不会产生比较大的误差。
三相三线
电能表一般在变压器输出以三相三线制供电时计量.
三相四线
电能表一般在变压器输出以三相四线制供电时计量 本回答由健康生活...
请问
计量
方式为高供高计,
三相四线
接线,接线正确,变压器已报停,但...
答:
高供高计:我国现行10kV配网线路大多采用中性点不接地系统接线方式,因此10kV高供高计电能
计量
装置基本上
采用三相三线
式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在
三相四线
线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必...
三相三线
回路中如何
用三相四线
表
计量
答:
1、2端,
4
、5端,7、8端分别接
三相
进线,3、6、9端分别接三相负载,10或11端接零线(没零线时可以接地线或不接也可,内部3个电压线圈已组成Y形联接,3个线圈负载的电压已为220V)。
请教
三相三线
表 与
三相四线
表
计量
问题
答:
你说的第一种
用三相三线
表的,P=Uab*Ia*cosa1+Ucb*Ic*cosa2,这里cosa1和cosa2是Uab和Ia,Ucb和Ic的相位角!这是相量计算,你怎么能单纯用(
三线三线
表P=100*10*2(2路
计量
。另外一路不计量))这样来啊!~记住,这是相量计算,不是代数计算。。。 算出来的结果肯定是一样的,不然不乱...
三相三线
有功电能表与
三相四线
有功电能表能否通用?
答:
1、
三相三线
有功电能表与
三相四线
有功电能表不能通用,否则测量会有误差。2、电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。3、在日常生活中,接触的负载,如电灯、电视机、电冰箱、电风扇等家用电器及单相电动机,工作时都是用两根导线接到电路中,都属于单相...