电力系统非同期振荡怎么解释?产生原因有哪些?如何处理?对大网有什么影响?

如题所述

系统受干扰后,引并列运行的各发电机间的功角从0º到360º范围内不断变化,使系统并列运行中各发电机失去同步,进入失步行动状态,这种情况称为非同期振荡。

非同期振荡的产生一般是由于外部发生了比较严重的短路现象,这是与同期振荡很重要的一点区别。发生同期振荡时一般不会伴随外部的短路。另外在现象上同期振荡与非同期振荡也有很明显的区别:非同期振荡时发电机会发出不正常的吼声;在表计显示上,同期振荡时各表计的摆动有一个对称点,而发生不同期振荡时却没有。

当发生振荡时,如果发电机已经投入了自动调节励磁装置,这个时候不能再人为的去增加或减少励磁电流,而是迅速的减少有功;当没有投入自动调节励磁装置时,要增加励磁电流直到允许的电压值。上面的做法都是为了增加定、转子之间的拉力,不至于使发电机失去同步。如果持续2~3分钟仍然没有消失,要马上解列。

1\ 非同期振荡时,发电机、变压器及并车线路的电流、功率周期性的剧烈波动,且送端频率升高,受端频率降低。发电机、变压器有不正常的周期性轰鸣声。
2 无论频率升高或降低,可不待调度命令,迅速增加发电机的励磁电流,将电压提高到最大允许值(额定电压的110%)。
3 若我厂频率降低,可不待调度命令,增加机组的有功出力(按事故过负荷考虑),力争恢复正常的频率直至振荡消除。
4 若我厂频率升高,应减少机组有功出力,力争恢复正常的频率直至振荡消除。
5 若因发电机失磁引起系统振荡时,可不待调度命令立即将失磁发电机解列。
6 采取上述措施后,若在3min内振荡仍未消除,应立即汇报调度,听候处理。
7 系统振荡时严禁自行解列发电机,当频率低足以威胁厂用电的安全运行时,应立即汇报调度,并根据调度命令进行处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-02
系统受干扰后,引并列运行的各发电机间的功角从0º到360º范围内不断变化,使系统并列运行中各发电机失去同步,进入失步行动状态,这种情况称为非同期振荡。