电力系统振荡现象和处理
电力系统
发生
振荡
有几种消除方法题库
答:
5、电源间非同步合闸未能拖入同步
。 系统振荡时一般现象:(1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。(2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,
每一周期约降低至零值一次
。随...
低频
振荡
的
电力系统
低频振荡
答:
主要现象:系统频率在一定范围内振荡,且具有与同步振荡类似现象。
处理:1) 应根据振荡频率、振荡分布等信息正确判断低频振荡源
;2) 如振荡源为本厂,则
降低机组有功,直至振荡平息
;3) 提高振荡区域系统电压;4) 若有运行机组PSS未投入,应立即将其投入。
电力系统振荡
答:
你好电力系统振荡时系统各点电压和电流的值做往复摆动,阻抗继电器的测量阻抗也随电压、电流量的变化而变化
。当系统振荡过程出现电流升高、电压降低时,阻抗继电器会动作,所以距离保护Ⅰ、Ⅱ段要经震荡闭锁。一般系统震荡周期为(0.5-3)秒,如果距离保护的Ⅲ、Ⅳ的动作时限大于它,就不必经震荡闭锁。
电力系统振荡
时的一般
现象
是什么?
答:
2.连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大
。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,
每一周期约降低至零值一次
。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。3.失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
电力系统
非同期
振荡
怎么解释?产生原因有哪些?如何
处理
?对大网有什么...
答:
力争恢复正常的频率直至振荡消除。5 若因发电机失磁引起系统振荡时,可不待调度命令立即将失磁发电机解列
。6 采取上述措施后,若在3min内振荡仍未消除,应立即汇报调度,听候处理。7 系统振荡时严禁自行解列发电机,当频率低足以威胁厂用电的安全运行时,应立即汇报调度,并根据调度命令进行处理。
什么是
电力系统振荡
?振荡产生的原因,有什么危害
答:
一、电力系统中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)的振幅和机械参量(功角、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散的周期性变化的现象。二、系统振荡的五大原因:
1、输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏
;2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成...
电力系统
中低频
振荡
的产生和励磁的关系,及其抑制措施?
答:
低频振荡:低频振荡就是并列运行的发电机间在小扰动下发生的频率在0.2-2.5Hz范围内持续震荡的
现象
。低频振荡产生的原因是由于
电力系统
的阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷的输电线路撒谎能够,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。低频
振荡处理
方法:要看振荡的原因是系统引起的...
电网发生晃电,如何应对电网出现的晃电
现象
?
答:
两个电力系统或者发电厂
与电力系统
之间的不同步,造成
系统振荡
。此时,系统每个点的电压和电流都会随着功角的改变而发生变化。当功角摆开成180°的时候,系统的振荡中心类似三相短路,这是非常严重的。所以必须通过同步调节器使两个系统重新同步,或者系统解列之后,在进行检同期合闸。谐波使电能的生产、...
电力系统
发生
振荡
时会出现哪些
现象
?
答:
(1)当
电力系统
稳定破坏后,系统内部的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将会发生
振荡
。(2)系统发生振荡时会出现的主要
现象
:1)发电机和电源联络线上的功率、电流及某些节点上的电压将会产生不同程度的周期性变化。2)连接失去同步的发电厂或系统联络线上的电流表和功率表的表针摆动得最大;电压...
电力系统振荡和
谐振的产生原因、危害
和处理
方法
答:
振荡
现场
现象
是,电压表和电流表均作往复周期性摆动,发生振荡有多种原因,
处理
一般由调度指令和电厂运行人员根据出力调整。谐振时母线等设备发出嗡嗡声,母线颤动,电压升高。处理时破坏谐振条件。如拉开一条线路或送上一条线路。在就是将电压互感器开口三角瞬间短接一下。处理时小心避雷器爆炸。