22千瓦的消防泵减压启动可以连接压力表控制自动启动吗

如题所述

第1个回答  2020-11-05
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001 (2005 年版)
6.4.2 应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。

11.0.1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

条文说明:11.0.1 对湿式与干式系统,规定采用压力开关信号并直接连锁的方式,在喷头动作后立即自动启动供水泵。
对预作用与雨淋系统及自动控制的水幕系统,则要求在火灾报警系统报警后。立即自动向配水管道供水,并要求符合本规范8.0.9条的规定。
采用消防水箱为系统管道稳压的,应由报警阀组的压力开关信号联动供水泵;采用气压给水设备时,应由报警阀组或稳压泵的压力开关信号联动供水泵。

按规范说明,至始至终未提到消防联动控制器。自动喷水灭火系统的“自动"之含义就在于在发生火灾时本系统可以独立自动的喷水灭火,而不是必须借助其他系统配合才得以奏效。

实际上在整体消防系统设计之初,消防自动报警系统相比较还是很脆弱很不稳定的,不能够将关系人身安全的设备交由消防自动报警系统唯一控制,这也是排烟风机、消防电梯、消防泵采取多线联动的原因。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-15
不可以,消防泵不能减压启动。
第3个回答  2022-07-15
一般是喷淋泵采用类似的减压启动的方式,需要配合相应的气压罐来延长启动的间隔,再加上控制控制就能实现了。