三相电 75KW用多大的电缆

如题所述

三相电75KW用70平方毫米的铜芯电缆。

计算方法如下:

根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=75×1000÷(1.732×380×0.85)=134.06(平方毫米)

根据安全载流量,70平方毫米铜芯电缆的安全载流量是145安培,所以选用70平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

先根据公式计算电流,再对照安全载流量表,选用电缆截面积。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb笔顺功率因数,一般取值0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

所以:I=P÷(√3Ucosb);

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
首先算电流,I=75/0.38/1.732*0.8=142.4A (这里面 0.38是电压,1.732根号3,0.8动力的功率因素),所以你的开关最小也得160A的,根据05D1图集就知道选择电缆是3*70*1*35的铜芯,铝芯用3*95+1*50本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-10
建议铜芯选95平方,铝芯选120平方。
第3个回答  2012-06-09
3*70mm平方铜缆