22问答网
所有问题
高压配电室拉闸顺序是怎样的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-28
停电时先断开负荷开关(现在大都用真空断路器),再断开隔离开关(刀开关),送电时先合隔离开关,再合负荷开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IC6h2Chff.html
相似回答
高压配电室拉闸顺序是怎样的
答:
操作前确保断路器在相应分、合闸位置。操作中,应时刻关注绝缘子、传动杆的情况,如果发生损坏,应即刻停止操作。如果隔离开关发出声音,应查明原因,不能强制拉、硬合。隔离开关、接地开关、断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按
顺序
进行,如果发现倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因...
高压配电室拉闸顺序是怎样的?
答:
4、
停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关
。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧...