22问答网
所有问题
有谁知道:功率是55KW额定电压是380V的水泵额定电流和功率是110KW、额定电压是380V的水泵额定电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-29
55KW一般的能长期通过的就是额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=104A左右
短期内到110、120A都可以,时间长了,温度升高,损坏绝缘,电机就要损坏。
110KW额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=208A左右。
电机电流估算:1KW=2A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ISCSh0I02.html
其他回答
第1个回答 2012-09-29
由P=UI得:I1=P1/U=55000/380=144.7A,I2=P2/U=110000/380=289.5A
因为是三相线路,每相电流近似为总电流的1/3,即分别为48.2A和96.5A。
第2个回答 2012-09-29
额定电压380V的,18Y以上kW的一般都是1kw2A左右,越大越明显。小功率的就不太明显了。
相似回答
电压380V,水泵
电机
功率55KW
。如何计算工作
电流
?
答:
我们的经验都是简单的换算的。。。
55KW
*2=
110
A,所有的电器都是围绕这个电流去选择的。你也可以去看看电机,基本上标的就是105-115A之间。。。当然也有一个正式的公式,不过算下来和这个方法算下来
的电流
基本是一样的,所以你参考这个电流去选择元件绝对错不了的 直接启动的话最好放大一挡,空气开关...
55KW水泵
最大
电流
答:
55KW水泵(380V)的额定电流
约100A,而正牌原装电机的过载能力是110%,所以此电机在工作中的短时最大电流不要超过110A。可以在电机的铭牌上看到额定电流,电机带载运行不超过额定电流的1.2倍都正常。
大家正在搜
额定功率额定电压额定电流
额定电压下一定是额定电流吗
额定电压额定功率求电流
什么是额定功率和额定电压
空载电流是额定电流的多少
额定电流和额定功率的关系
额定电压与额定电流的关系
额定电压额定电流是什么值
额定电压与额定功率的关系
相关问题
功率是55KW额定电压是380V的水泵额定电流是多少?
电压380V,水泵电机功率55KW。如何计算工作电流?
功率55KW水泵电机,出口压力最大值
55kw水泵功率达到58kw怎么回事
55kw水泵功率达到58kw怎么回事
55KW水泵配线规格多大?
我们厂有个55KW的水泵, 如果用变频器将水泵的频率由50H...
请问55kw电机,380v电压,用于水泵供水,启动电流多少A...