电压380V,水泵电机功率55KW。如何计算工作电流?

如题所述

我们的经验都是简单的换算的。。。55KW*2=110A,所有的电器都是围绕这个电流去选择的。你也可以去看看电机,基本上标的就是105-115A之间。。。
当然也有一个正式的公式,不过算下来和这个方法算下来的电流基本是一样的,所以你参考这个电流去选择元件绝对错不了的

直接启动的话最好放大一挡,空气开关选择电动机保护型的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
根据公式:I=P/(1.732*U*COSØ) I=55/(1.732*380*0.885)=94.4A 最好你找下设备铭牌
第2个回答  2011-08-29
电机分很多类型的 最好能把型号完整的贴出来啊!例如Y2系列有Y2 250M-2 250M-4 280M-6 315S-8 315M-10 去额定电流分别为:100.1A 103.1A 104.7A 112.9A 121.2A 而Y系列也分为:250M-2 250M-4 280M-6 315S-8 其电流分别为:102.7A 102.5A 104.9A 114.0A 其他还有YR系列YA系列YBX系列YB2系列YLB系列 太多了!~你自己查资料吧!~~手册名字《工业与民用配电设计手册》第十二章 常用用电设备配电
第3个回答  2011-08-29
p=1.732*U*I *0.8;
I=55000/(1.732*0.8*380)=104.5安培。
第4个回答  2011-08-29
普通水泵按75-80%额定电流计算,高压水泵按额定电流计算。