22问答网
所有问题
当前搜索:
水泵有电压没电流
三相电
水泵
控制合上闸
电压有电流
为什么没有?
答:
没有电流说明没有构成回路
。可以检查一下水泵侧电机线是否连接好了,还有线路是否有断开的部分,再有就是水泵是否是好的,绕组是否已经断了。
不上水时
电压
正常,上电测量
水泵有
一相
没有电流
,电压少100V是什么原因...
答:
这是电机主线路有接触电阻较大的地方,主要是跟这相相关的接线端子,接触器触头,断路器触头等部位,你可以开机三五分钟后关机用手检查一下这些可疑部位的温度,温度较高的地方就是故障点。也可在开机的状态下用表检查一下这些可疑部位
的电压
,电压正常与电压较低相邻的两个点其中有一个就是故障点。
水泵
出水压力够,
电压
稳定,
电流
达不到和流量不够是什么原因?
答:
检查一下叶轮,判断是叶轮损坏或磨损。
380伏潜
水泵
通电后有.一相线
没有电流电压
正
答:
可用万用电表测量检查一下。
水泵
控制箱上
的电流
表,手动启动
有
电流,自动启动
没电流
,是怎么...
答:
有可能是以下几种情况导致:
1、控制箱自动启动电路故障
,导致控制箱自动启动不升压。可以检查自动启动继电器、自动启动接触器等元器件是否正常工作。2、水泵电机故障,导致水泵启动困难或者不能启动。可以检查水泵电机的绝缘是否正常、转子是否卡死等问题。3、电线连接不正常或者电线损坏导致电流输出不稳定。可以...
刚维修
的
三相
水泵
三相都
没有电流
但是可以运转就是上水量特小,谁帮...
答:
检查一下是不是反转,掉换一下其中两根线的接线没有?试一试。
刚维修
的
三相
水泵
三相都
没有电流
但是可以运转就是上水量特小,谁帮...
答:
你说
的
可能是油冷
泵
,一般是2.2KW,0.71两根并联或俩路进火【并联】,你可能搞错了。24槽应该是二根0.71绕48匝,如果用一根0.71绕96匝就会出现你讲的这种现象。
水泵
通电不工作是什么情况?
答:
水泵通电不工作可能有以下几种情况:电源故障:检查电源是否正常,是否有
电流
输出。电机故障:检查电机是否正常,是否有异常声音或异味,是否需要更换电机。机械故障:检查
水泵的
机械部件是否正常,是否有卡住或磨损等情况,需要进行维修或更换。水路故障:检查水路是否正常,是否有堵塞或漏水等情况,需要进行清洗...
变频器控制
的水泵
,泵正常,但三项
电流
有一项低,是怎么回事?
答:
电源供电不平衡:水泵所连接的三相电源供电不平衡可能导致某一项
电流
较低。检查电源供电
的电压
和相位是否均匀,如果发现不平衡情况,需要调整电源供电或采取平衡措施,例如使用平衡变压器。水泵本身故障:
水泵的
某一相可能存在故障,例如电机绕组接触不良、绕组短路等问题,导致该相的电流较低。检查水泵的电机运行...
运行中的潜
水泵有
一相
电流
表显示为零是什么原因
答:
用导线将电流表的进出线端子短接,再用钳形表掐一下接电流表导线
的电流
,如果该导线有电流,说明电流表已坏。如果导线中
没有电流
,应该向前面检查,看电流互感器二次端子是否松动,二次线是否有断线等。最后检查电流互感器是否损坏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵启动后没有电流
48v直流水泵常见故障
抽水泵插上电没反应
潜水泵一相无电流什么原因
三相水泵怎么一相没有电流
直流水泵碳刷安装视频
泵正常工作电流减小的原因
冷却水泵电流偏低什么原因