这个继电控制系统的工作原理是什么?

如题所述

这是一个三相双速异步电动机的变极起动控制线路。此变极是三角形-双星形变极,属于恒功率变极,其原理如下图所示。起动时电机接成三角形连接,u1、v1、w1接电源,其定子绕组的内部接线如图最左侧图。电动机以大的起动转矩起动,其机械特性如最右侧图标有三角形的曲线。经过一定时间的延时,u1、v1、w1短接,u2、v2、w2接三相电源,其定子绕组的内部接线如图中间图所示,电机接成双星形(YY),机械特性为标有YY的曲线。

控制线路的工作原理:按下起动按钮SB2,时间继电器KT线圈和接触器KM1线圈有电,标号为5-9之间的KM1触头闭合中间继电器KA线圈有电并自锁(4-9之间的常开触头闭合),主电路KM1主触头闭合,电动机接成三角形起动。由于KA线圈通电,5-6之间的常闭触头断开,KT线圈断电延时,延时时间到,5-7之间的KT触头断开,KM1线圈失电,9-10是常闭触头闭合,接触器KM2线圈通电。主电路中,KM1断开,KM2(五对主)触头闭合,电动机接成YY,高速运行。按下停止按钮SB1或者热继电器过载保护动作,KM1、LM2、KA、KT线圈都断电,电动机停止运行。