22问答网
所有问题
请问施工现场临时配电箱需要全部做重复接地吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-28
不需要,没有这个要求。固定的一二三级配电箱也不用全部做重复接地。
需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果你说的是保护接零的话,那么PE线要接到每个电箱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fC0hhhIXI.html
其他回答
第1个回答 2011-01-06
我查规范了,并不是每个都要重复接地。 中端、末端接地就行。
第2个回答 2011-01-06
是,规范要求的
相似回答
“我查规范了,并不是每个都
要重复接地
。 中端、末端接地就行。”能告 ...
答:
施工现场临时用电安全技术规范 第5.3.2条规定:
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外
,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
工地临时配电箱
都
需
好重覆
接地吗?
答:
工地临时配电箱电源只要是取自变压器中性点直接接地系统,就需好重覆接地
,因为配电箱有可能要接很多负载,这些负载需要保护接零,而重复接地是保护接零不可缺少的安全技术措施。