检修包含哪些内容
答:
预热时,应使各部分
温度上升
均匀,温差应控制在10℃以下。 3) 在保持温度不变的情况下
,绕组绝缘电阻
值的变化应符合绝缘干燥曲线,并持续12h保持稳定,且无凝结水产生时,可以认为干燥完毕,也可采用测量绝缘件表面的含水量来判断干燥程度,其含水量应不大于1%。 4) 干燥后的
变压器
应进行器身检查,所有螺栓压紧部分应无...
变压器绝缘
等级是怎么划分的??
答:
绝缘
等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的
温度
等级A级E级B级F级H级 最高允许温度(℃)105120130155180
绕组
温升限值(K)607580100125 性能参考温度(℃)8095100120145 理想
变压器
原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=...
变压器
的工作原理
答:
控制
变压器
的作用:方便获取合适的电压;次级严禁接地;防干扰。控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。工作原理:控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级...
变压器
的工作原理是什么?
答:
实际的
变压器
是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的
电阻,
忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载...
变压器
原理
答:
7、
变压器
的效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8、变压器的
绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、
温度
高低和潮湿程度有关。三、音频变压器和高频变压器特性参数 1、频率响应 指变压器次级...
变压器
高压侧对低压侧
绝缘
怎么摇?
答:
变压器
内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧
绝缘电阻
测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接,低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...
兆欧表测
变压器
数值
答:
1、对
变压器
高、低压侧套管表面进行清洁处理。2、利用兆欧表的屏蔽功能使用屏蔽方法测试。3、准确记录变压器的上层油温或
绕组温度
。4、将
绝缘电阻
换算到75℃下,并与历次比较。若测试结果正常,则说明初次结果因外部因素影响而导致测试不准确。若测试结果基本与初次相同且与历次值比较出现明显降低,则说明...
交流
电阻
越大和
绝缘
有什么关系吗
答:
08MΩ。3.手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ。4.电动机和及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。5.高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。6.配电
变压器
的
绝缘电阻,
通常随
温度的升高
而显著降低。
箱变
变压器
摇
绝缘
高低压通怎么回事啊
答:
因此,胶粒在
变压器
油中是除杂质离子之外的另一种主要载流子,并且这两种电导率均与所带电荷成比例。在
温度
一定且油中两种载流子共存时,当两种载流子带有同一种极性电荷,在直流电压作用下,油中混入的带电离子和带电胶粒将相应地增加了变压器油的电导,也就是造成变压器油
绝缘电阻
降低的原因。处理意见:...
郭卫国专家您好!我想请问
变压器
线圈烧坏或脱落的几种可能性?请详细描述...
答:
随着城网和农网改造的深入,城市和农村的用电量都有了很大程度的增加,但由于部分低压线路维护不到位,发生过负荷和短路的可能性大大增加,以致
变压器
的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,此时
,绕组
受到电磁力矩较大影响而发生移位变形。由于电流的剧增,配电变压器的线圈
温度
迅速
升高,
导致
绝缘
加速老化,形成碎片状脱落,使线体...