22问答网
所有问题
当前搜索:
管道的最大允许热损失
热力
管道
设计手册中
热损失
是多少
答:
蒸汽管道热损失有很多因素和条件,如果详细计算需要很多数据。但是在设计时都采用经验公式来计算,一般都采用(3%/100m.h).总流量=管损 来估算。保温
管道的热损失
(加30%安全系数)计算: Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3 简介:热损失是指人体或建筑物向外...
ppr热水管能承受多少度的高温
答:
PPR热水管一般的耐受温度是95℃,瞬间可达110℃,PPR冷水管也能供给高温95度以上的热水。PP-R
水管
是聚丙烯材料,看管壁厚度就知道
管道
耐压情况。PP-R管长期使用温度在75度以下,
最高
瞬时温度在95度。长期工作在75度可以使用3年时间,长期工作在95度使用时间为1000小时。PPR冷水管虽然可以承受热水的供给...
热力
管道的
保温层厚度标准和黄夹克厚度标准
答:
运行方式 室外安装 介质温度(℃) 50 100 150 200 250 300
最大允许热损失
116 163 203 244 279 308 公称直径
管道
外径 环境温度:20℃,30℃,40℃ a=11.63w/(㎡.k)15 18 7 15 21 27 32 38 20 25 7 16 22 29 35 41 25 31 8 17 24 31 37 44 32 38 8 17 24 32 38 46...
供热
管道的热损失
?数值是多少?
答:
影响保温管道热损失的有很多因素和条件,如果详细计算需要很多数据。但是在设计时都采用经验公式来计算,一般都采用(3%/100m.h).总流量=管损 来估算。保温
管道的热损失
(加30%安全系数)计算:Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3 式中:Qt — 单位长度管道的热...
蒸汽
管道热损失
10%正常吗
答:
蒸汽
管道热损失
10%正常。对于热水供热管网来说,供热管网
的热损耗
率一般在百分之3到5%之间,长距离输送的蒸汽管道来说,通常的热损耗率一般都在百分之10到30%之间。
热力设备及
管道
外表面温度超温多少算合格?
答:
热力设备与
管道
外表面合格温度准则,应当根据国标进行计算确定,一般情况下是根据管道直径,内部温度计算
最大允许热量损失
,然后反算表面金属温度,一般必须小于60度以下。
供暖系统
管道的
计算方法
答:
流量= 热负荷 / 供回水计算温差。管径计算根据系统的资用压力和系统流量确定管径,计算较为麻烦,查水力计算表较为简单。供暖系统组成供暖系统由锅炉、供热
管道
、散热器三部分组成。设计人员的工作建筑物的耗
热量
和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力
损失
的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。
4公里蒸汽
管道损耗
量经验值
答:
4公里蒸汽
管道损耗
量经验值是8%。根据相关信息查询显示,保温
的热损失
,这个较大,
热损耗
的理论计量4公里蒸汽管道损耗量经验值是8%。
如何计算
管道损失热量
答:
换算=1.167W/(kg K)通常情况下,即20摄氏度时,空气密度取1.205kg/m3。每米
管道的
体积=截面积*1m=3.1415*0.4*0.4=0.5m3 所以每米管道内的空气质量为0.5*1.205=0.61Kg 再由标准比热容1.167W/(kg K) 换算为每米的比热容即 1.167W/(kg K) * 0.61Kg =0.72W/(m·K)...
换热站损失8%,
管道损失
5%在什么规范里
答:
根据《 供热系统节能改造技术规范》(GBT 50893-2013)规定,一级供热管网输送效率不得低于95%,二级供热管网输送效率不得低于92%,供热管网沿程温降根据敷设方式及输送介质不同有严格规定,蒸汽
管道
沿程温降不得大于1.0℃/km,地上敷设的热水管道沿程温降不得大于0.1℃/km,地下敷设的热水管道沿程...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管道最大允许的损失的Q怎么的出
管道最大允许跨距
管道最大允许流速
管道压降超过最大允许压降
管道最大允许跨距表出自哪里
污水管道允许最大坡度
水在管道内的最大流速
管道最大流速
给水管道允许流速