...及以上电压等级长
线路
为什么
不能末端带空载变压器
对线路充电?_百度...
答:
一是设备太多了
,可能的故障点也很多。比如线路上、母线上、母线压变和变压器本身等多个环节都可能存在问题。也不利于现场操作。万一少拉开一把地刀就是恶性误操作事故。二是一步步冲可以随时掌握设备状态。一般线路冲击的次数和母线都是三次,主变要5次。一个个环节来,不容易出错,特别是母线上充电,...
什么是
变压器
的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的?
答:
其产生的原因主要有:当电网因故解列后造成部分电网刚甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头连接调整不当、长
线路末端带空载变压器
或其他误操作、发电机频率末到额定值即过早增加励磁电流、发电机自励磁等,这些情况下都可能产生较高的电压而引起变压器过励磁。变压器的过励磁就是当变压器在电压升高...
什么是
变压器
的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的?
答:
当电网因故解列后造成部分电网因甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头连接调整不当、长
线路末端带空载变压器
或其他误操作、发电机频率未到额定值即过早增加励磁电流、发电机自励磁等,这些情况下都可能产生较高的电压而引起变压器过励磁。
什么是
变压器
的过励磁?有何危害?如何避免?
答:
其产生的原因主要有:当电网因故解列后造成部分电网刚甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头连接调整不当、长
线路末端带空载变压器
或其他误操作、发电机频率末到额定值即过早增加励磁电流、发电机自励磁等,这些情况下都可能产生较高的电压而引起变压器过励磁。变压器过励磁的危害是:当变压器运行电压...
配电网中的串联电容补偿
线路
中的铁磁谐振过电压会带来什么后果?_百度...
答:
在电网中当串补
线路末端
接有
空载
或轻载
变压器
时,其励磁电感很大,它与线路正序电感相加,并与串补电容组成很低的自振角频率,在线路合闸或投入串补时将会产生分频铁磁谐振,使得压降和电流波形发生畸变。在超高压线路中,投入串补的目的是为了提高线路的传输能力。与中低压配电线路一样,如在线路末端接有...
变压器
怎么用怎么用变压器
答:
1、中性点直接接地系统中的变压器在空载充电或停用前,须将中性点接地刀闸合上。正常后按继电保护规定进行接地点的调整。2、高压长
线路末端空载变压器
的操作,由于电容效应超高压长线路末端电压会升高,所以操作前要降低线路首端电压和投入末端站内电抗器,尽量避免变压器电压过分升高以及短路电压过高的运行...
线路
和
变压器能
发出无功?
答:
容性元件产生无功,感性元件消耗无功,
变压器
只能消耗无功,因为它属于感性元件,实际中大部分电器都会消耗一部分无功,所以要用电容器组进行补偿。
供电安全管理办法?
答:
5.2架空线路、电缆必须设在专用电杆上,严禁设在树上或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不小于3.5米,跨越机动车道时不小于6米。5.3导线的选择1、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。2、导线中的负荷电流不大于其
允许
载流量;3、
线路末端
电压偏移不大于额定电压的5%;4、单相线路的零线截面与相线截面相同,三相四...
什么是励磁
变压器
?励磁变压器工作原理如何?与普通变压器有何区别...
答:
产生的原因主要有:当电网因故解列后造成部分电网刚甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头连接调整不当、长
线路末端带空载变压器
或其他误操作、发电机频率末到额定值即过早增加励磁电流、发电机自励磁等,这些情况下都可能产生较高的电压而引起变压器过励磁。当变压器在电压升高或频率下降时都将造成...
内部过电压产生的原因?分类
答:
当电力系统中发生断线故障或不对称开断故障时,
线路末端
又接有空载(或轻载)的中性点不接地的变压器,将及易形成串联谐振,发生过电压。发生这种过电压,常引起避雷器爆炸、烧坏电压互感器和尽缘子,或使接于该变压器的小功率电动机反转。为防止此类事故,不使用分相操纵的断路器及熔断器,并避免