配电变压器停送电步骤
正确的
送电
和停电
步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
配电变压器
应如何进行
停送电
操作?
答:
1 先停低压侧,后停高压测
;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、变压器送电操作顺序 1 先送高压侧,后送低压侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
1250箱式
变压器
停电后怎么
送电
答:
(2)配电变压器停电时,先拉低压分路开关,再拉低压总开关。最后拉高压跌落开关送电左右顺序与此相反
。(3)为了防止弧光短路 ,在拉高压跌落开关时、应先拉中相,再拉背风相,后拉迎风相,合闸时,顺序与此相反。应注意以上几个问题。
干式
变压器
房的停电和
送电
的操作方法
答:
按照停送电要求,
停电第一步,先断开低压侧所有出线开关,再断开低压进线总开关,再断开高压侧负荷开关。 送电按相反顺序进行
。另外注意,停电后一定要进行验电,然后再进行相关操作,以免发生意外。
配电
房
停送电
操作
步骤
答:
停高压时,先停断路器,后拉隔离开关
。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。送电操作程序如下:1) 检查整个配电房的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路...
配电
室停电
送电
顺序 二个配电室,一号配电室有201进线 211主变柜 212...
答:
停电顺序:从低端到高端,从低压开关柜抽屉开始-联络开关-低压总开关--高压端(
变压器
柜)变压器出线柜-最后到高压进线柜-最后打接地。
送电
顺序正好相反,从高压端一级一级向低压端送电
对在低压侧装设到开关断路器的
配电变压器
如(10/0.4),
停送电
操作的顺序...
答:
对在低压侧装设刀开关和断路器的
配电变压器
,如(10/0.4),
停送电
操作的顺序是什么?是这个问题吗?停电:先拉开分路断路器,再拉开总断路器,最后拉开刀开关,送电:反之,先合刀开关,再合总断路器,最后合分路断路器。
高低压
送电
顺序是怎样的?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
10kv
配电
柜
停送电
操作顺序
答:
送电
顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→
变压器
高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
停送电
操作顺序
答:
停高压时,先停断路器,后拉隔离开关
。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反,严禁带负荷拉、合隔离开关。配电室停送电,稍有疏忽大意,操作失误,就有可能造成大事故,所以,一定要认真按正规操作步骤操作,操作表的填写;模拟屏模拟操作;操作人、监护人...