22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱重复接地的做法及图片
放于脚手架上的
配电箱
如何做
重复接地
答:
零线在总进户\总
配电箱
处做重复接地.工地施工用电规范是三相五线制(TN-S)系统供电.要用漏电总开关,之后零线(N)就不能再接地了,用黄绿双色线作专用保护接地线(PE).放于脚手架上的配电箱是不可能也不允许做
重复接地的
;但配电箱外壳及门都必须与接地线(PE)可靠连接,一般箱内应设有专用零线和接地...
二级
箱重复接地做法
答:
暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2,
配电箱
内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3,
重复接地
就是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
小区改造工程,各楼总
配电箱
处
重复接地做法
?
答:
或利用电缆钢导管过路进总箱(直埋电缆进总箱,肯定也要穿钢管的),当然最好是扁钢直接进箱。如果没有接地测试卡子,那只好打人工接地极,如无绿化带只好掏孔,散水上割条槽,也需要用40*4镀锌扁钢暗敷进总配箱。既然设计上要求作
重复接地
,那就有预算,费用不够,可出联系单。
二极
配电箱
是否要作
重复接地
?怎样做?
答:
三相五线制供电不需要做
重复接地
,三相四线制可以做。地线池子要选择在湿润土层厚的地方,先挖沟,在沟里把角钢砸进去,1.2-1.5米均可,然后用扁钢把角钢焊接在一起,再用扁钢引入室内使用。地线池子的面积和砸角钢的数量,视情况而定,三个平方到十几个平方都可以,也可以多选择几个地点。仅供参考...
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好
重复接地的
。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
什么叫做
重复接地
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
什么时候才能
重复接地
?在什么地方进行重复接地?
答:
TN-S电气系统中
重复接地
有两处 入户电源总
配电箱
处 用电设备末端 (这种情况大多出现在施工现场)重复接地是将PE线和接地体之间的电气联结 浅见 供您参考
施工现场分
配电箱
需不需要做
重复接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。原因:使电工设备的金属外壳
接地的
措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
重复接地
深度重复接地
答:
2、重复接地电阻要求如下:其材质与规格的技术要求同前。3、2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。4、3、
重复接地的
主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。5、4、除在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,线路中间和终端处也要作重复接地,一般重复接地不...
低压
重复接地
怎么安装
答:
接地装置是指与电气设备连接的接地体
和接地
线的总称。接地体是埋入地下并直接与大地接触的金属导体;接地线是电气设备金属外壳与接地体相连接的导体。当运行中的电气设备发生接地故障时,接地电流将通过接地线和接地体,以半球面形状向地下流散。在距离接地体越近的地方,由于半球面较小故电阻较大,接地电流...