什么是
重复接地
?
答:
重复接地
,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。
规范要求
,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重复接地。
在工地TNS系统中
重复接地
如下图接的对吗,
规范
吗?重复接地是接在保护线...
答:
TN-S供电系统,是工作零线和保护零线完全分开的系统,工作零线从变压器中性点引出后,不允许
重复接地
。所以重复接地应该接在保护零线上的。图上重复接地是正确的,重复接地电阻只要不大于10欧姆,是符合
规范要求
的。重复接地越多,越安全。重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备...
中性线能不能
重复接地
?
答:
首先TT系统中性线不能
重复接地
,因为TT系统漏电保护是主保护,接地后漏电保护在无故障情况下会动作。TN-C系统下的PEN保护中性线建议重复接地,目的是防止PEN线断掉使断点后的电压升高;但是对于TN-S系统和TT系统来说,各
标准
也没有具体的说明,各地方的供电部门对于N线重复接地的
要求
也不一样。同时希望...
电工问题:这里说的是
重复接地
。太复杂了看不懂,详细介绍图中说的是什 ...
答:
这里说的意思可能是,在发生火线碰到电气设备的金属外壳(外壳应当
接地
)时,外壳对地的电压不能超过50V。而要达到这个
要求
,接地回路(包括N线和接地部分的电阻)要求比相线还要小,这很难做到。解决这个问题的办法有:开关应动作灵敏,发生碰壳故障很快跳闸断电;做等电位联结;加装剩余电流动作保护器(即...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
保护零线必须
重复接地
,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,最好是中间多点接地,以保证其接地良好保证安全。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或...
国网关于二次线控制柜、端孑箱内部接地、接零及等电位
接地要求规范
答:
即使熔丝符合能烧断的
要求
,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。图6-7-19不正确的接零保护4.在采用保护接零的系统中,还要在电源中性点进行工作接地和在零线的一定间隔距离及终端进行
重复接地
。在三相四线制的配电系统中,将配电变压器副边中性点通过接地装置与大地直接连接叫工作接地。
电焊机怎样做
重复接地
?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要
重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
施工现场保护零线的
重复接地
应不少于三处是什么意思
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。
要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
塔吊
接地规范
做法
图片
答:
塔吊
重复接地
和防雷接地的具体做法 1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并...
请问施工现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
(1)、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在
要求
阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四...