22问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地标准做法图片
求配电箱
重复接地
怎么接的
答:
1、
重复接地
是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱...
在工地TNS系统中
重复接地
如下图接的对吗,
规范
吗?重复接地是接在保护线...
答:
TN-S供电系统,是工作零线和保护零线完全分开的系统,工作零线从变压器中性点引出后,不允许
重复接地
。所以重复接地应该接在保护零线上的。
图
上重复接地是正确的,重复接地电阻只要不大于10欧姆,是符合
规范要求
的。重复接地越多,越安全。重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备...
中性线能不能
重复接地
?
答:
首先TT系统中性线不能
重复接地
,因为TT系统漏电保护是主保护,接地后漏电保护在无故障情况下会动作。TN-C系统下的PEN保护中性线建议重复接地,目的是防止PEN线断掉使断点后的电压升高;但是对于TN-S系统和TT系统来说,各
标准
也没有具体的说明,各地方的供电部门对于N线重复接地的要求也不一样。同时希望...
二极配电箱是否要作
重复接地
?怎样做?
答:
重复接地
时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分连接到PE上,如元件安装板、门、二次门等,都需要连接在一起。3、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处。4、采用独立接地极,将由若干个接地...
一级配电箱
接地
极
做法
示意图
答:
1、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先
重复接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的
做法
是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE...
塔吊
重复接地
和防雷接地的具体
做法
是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的
重复接地
和机械的防雷接地可...
重复接地
的
做法
及
图片
答:
具体
做法
:在中性点直接接地的系统中,在零线干线的一处或多处用金属线连接接地装置。低压三相四线中性点直接接地线路中,安装时施工单位应将配电线路的零线干线和支线的端子接地,零线干线上每隔1km做一次接地。当然,另一种方式是在配电输入端配电箱处引入
重复接地
,将零线接地改为三相四线制。对于设备...
...接地保护、保护接零、接零保护、
重复接地
进行解释。最好附图_百度...
答:
重复接地
就是图中的RE线,该线为重复接地线。N线为工作零线,PE线为保护零线,在TN-S系统中,工作零线和保护零线是完全分开的,所以工作零线N从变压器中性点引出后就严禁接地了,如果接地这个供电系统就变成了TN-C系统了。工作接地为DE,保护接地为PE,重复接地为RE,很好记,D加一竖就是P,P加一撇...
电力接线
图
符号
标准
是怎么样的?
答:
接地
符号图包括一般接地、保护接地、抗干扰接地、机壳地、等电位体等,
标准
制图符号请参见下图:接地字母和符号表示的意思:PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第...
电焊机怎样做
重复接地
?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要
重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
重复接地要求规范图片
配电箱重复接地的做法及图片
电箱重复接地的正确做法
重复接地的正确做法图解
施工现场临时用电重复接地规范
二级箱正确接地方法
二次接地和重复接地
重复接地的做法及规范要求
活动板房接地安装规范