22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏过流保护整定
变压器各侧的
过流保护
的作用和
整定
原则是什么?
答:
(1)单侧电源两个电压等级的变压器电源侧的
过流保护
作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼做无电源侧母线和出线故障的后备保护。过流保护的电流定值按躲过变压器额定负荷
整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,条两侧断路器;在变压器并列运行时,如无源侧未配置过流保护,也...
过流整定
和短延时是什么意思啊?
答:
各自的意思:Ir 是过载长延时电流
整定
值;Isd是短路短延时整定电流值;tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能...
过流速段
保护整定
答:
具体来说:首先,你要了解一下,电机的功率。做个假设:一个额定电流为285A的磨煤机,其速断电流为5倍左右的额定电流。动作时间,一般为八秒钟。零序
保护
动作时间为0.1秒。堵转时间为5秒。
过流
时间为5秒。负序时间为1秒。至于具体的一些参数,可以参考电厂参数
整定
的国家规定,都有具体的说明的。
电气
保护
值的
整定
是什么意思?
答:
是一个
保护
系数,应用场合不同,这个整定值也不同,这个值需要计算的。比如320A的开关,如果
过流整定
值1.1,时间20S,表示电流到320*1.1持续20秒后会跳闸。电气整定值有许多种,比如正延时,反延时,速断,零序等等。
10
ln是什么意思 断路器短路
保护
电流
整定
值10ln是什么意思
答:
整定
值是指断路器整定的动作电流。2、整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级
保护
开关的整定电流范围之内。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。
跪求继电
保护过流
3段式
保护整定
计算过程啊~~
答:
我们下学期就学到了,要不您再等等
630变压器的定值,就是速断,
过流
咋算
答:
变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流
整定
。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。【摘要】630变压器的定值,就是速断,过流咋算【提问】变压器
过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk--...
高压配电综合
保护
测控仪为什么分
过流
1段过流2段过流3段
答:
一段又叫电流速断
保护
,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流
整定
二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段...
高压电动机反时限
过流保护整定
答:
郭老师上厕所还没回来。
求矿用变压器1000的
整定
计算
答:
(高压侧电流/CT变比)*8,因为速断
保护
是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好计算,所以我们可以取6-
10
倍的额定电流。(高压侧电流/CT变比)*1.5,过电流的计算方法。电流速断:(1000*0.057)/20*8=22.8A,时间0S。
过流
:(1000*0.057)/20*1.5=4.3A,时间1S。你也可以设二段...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜