22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv母线线电压是多少正常
什么是交流电的
母线电压
?
答:
对于10kV母线,单相对地电压称为相电压,
电压额定值为:10/√3=5.77(kV)
;两根母线之间的线电压为10kV。一般来说,10kV系统为中性点不接地(或者经消弧线圈接地)的系统,称为“小电流接地系统”,没有中性点引出。因此所谓的相电压只是在做电力系统分析时才会使用,正常运行都是指的线电压。
10千伏
母线线电压
标准值
是多少
答:
10kV±5%
。根据查询国家标准和电力行业标准得知,10千伏母线线电压标准值是10kV±5%。电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中因电势不同所产生能量差的物理量。
今天测得
10kv母线
相
电压
怎么会是10.3
答:
电源母线10.3KV是正常的
,因为电网不可能一直稳定的保持在10kV,根据线路的负荷情况等等都会使电网电压发生波动。在配电系统运行中,这种电压波动现象有可能多次出现,其变化过程是多种多样的,有规则和不规则的,也有随机的。电压波动的图形和变化过程相同,也是多种多样的,有跳跃形,准稳态形和斜坡形等。
1
10kV
变电站
10kV
单相
母线电压
为什么分别是是6.0V左右,而不是10V...
答:
6V?6KV?
10KV母线
的相电压是6KV。要是
线电压是
6KV,那就有大问题了。
10KV
,66KV,220KV的
电压
合格范围
是多少
答:
4、因此标称电压380V的三相系统正常电压范围在342~418V之间
。统计 电压监测点应选定一批有代表性的变电站10kV母线和用户作为电压质量考核点:C类10kV及以上电压供电一般用户,原则上每万千瓦时一般负荷应设一个点,并包含对电压有较高要求的重要用户。一般负荷的计算:〔公司全年用电量(万千瓦时)/全年...
10kv母线电压是多少
?
答:
交流
10KV母线电压是
指交流三相三线制的线电压。对于交流电来说,相电压就是任一相线与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。任意两根相线之间的电压,称为线电压,为380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压,三个线电压的...
220千伏变电站10千伏
母线电压
低的原因
答:
根据相关调压原则要求变电站和直调电厂的
10kV母线正常
运行方式下的
电压
允许偏差为系统额定电压的百分之零至百分之七。而在实际电网运行中,在白天用电高峰时段,10kV母线可能低于10.0kV下限,在深夜用电低谷时段,10kV母线也可能高于10.7kV上限。造成电网正常运行中电压偏移的原因是不同大小的功率在电网...
10kV母线正常
运行时零序
电压
(即3U0)范围
是多少
?当10kV母线单相接地时...
答:
正常
运行
电压
很小接地时有100V电压
10kv母线电压
互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
正常
情况下,
母线电压
互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变
为线电压
,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...
三相四PT,
10KV
接地,I段
母线电压
A相6.01KVB相6.2KVC相11.8KV.二次分别为...
答:
平时因为变电站一次值都偏高一部分所以二次值在60+ -2V左右,算是
正常
,开口三角因为设备本身的精确度和制造工艺原因存在不平衡现象,一般有1V左右的差值。以上你给出的
电压
值是非正常值。从数值上看是二次回路上的问题,很有可能是PT二次侧接线错误造成。或者是PT本身损坏。极可能是C相。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv母线零序电压正常范围
变电站10kv母线电压范围规定
10千伏母线电压上下限
10kv母线电压波动范围
10KV母线零序电压多少正常
10kv母线线电压大约是
10千伏母线线电压合格范围
交流十千伏母线电压是指
相电压超过10kv