答:
您好,10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,
不得小于600mm
。《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定:1、
电缆直埋部分埋深0.7~1.2米
,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以10...
10KV直埋电缆
的最小埋深是多少?最好有规范说明!
答:
直埋电缆的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,
电缆埋置深度不应小于0.3米
,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应不小于0.7米。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
10KV电缆
敷设
深度
要求是多少?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
地下
10kv电缆
预埋规定
答:
② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m
,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的...
10KV电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米
,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
10KV直埋电缆
的最小埋深是多少?最好有规范说明!
答:
(1)
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。(2) 电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7m
;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)直埋电缆direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆...
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和
深度
是多少
答:
10kv高压电缆埋地深度
至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
关于
10KV高压电缆
地埋铺设的要求
答:
电缆沟
深度
1米,垫10CM软土后,
直埋电缆
,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。
10KV电缆直埋
穿管敷设
答:
电缆
的埋置
深度
应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、...
10kv电缆
铺设方法有哪些
答:
直埋电缆
的
深度
不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tlm,也可用砖块替代水泥盖板。回填至沟深的一半时,建议铺一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电缆敷设规范
10kv电缆地埋深度是多少米
10千伏安电缆埋地深度
10千伏地埋电缆敷设深处
多根高压10KV电缆予埋
10kv电力电缆施工规范
10kv埋地敷设
10千伏电缆埋深规范
10kv电缆穿过公路埋多深