答:
先停低压侧,再停
高压
侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。
10kV
及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-...
10kv高压
配电室
倒闸
详细流程
答:
倒闸
操作、送电操作必须两_同时进_,__监护,__操作。特别重要和复杂的倒闸操作、送电操作,应有电_负责_监护。_压操作应戴绝缘_套,户外操作应穿绝缘鞋、靴,戴绝缘_套。任何_进_施_现场,必须正确佩戴安全帽。在带电设备周围禁_使_钢卷尺(夹有_属丝者)进_测量_作。所有电_设备的_属外壳...
10KV
配电系统的
倒闸
操作程序
答:
10KV
配电系统倒闸操作如下 1、
高压倒闸
操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。4、 停电拉闸操作顺序依次...
什么叫
倒闸
操作
答:
1、什么是
倒闸
? 电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的
过程
叫倒闸。 2、什么是倒闸操作? 倒闸操作是指将电气设备状态进行转换、变更一次系统运行方式,继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。
想问下
10KV
变电所
倒闸
具体操作流程,越详细越好.图中是不是非次回路...
答:
然后推入小车,或拔下二次插头,将小车拉出,因为图片显示的有限,你说的在小车下方有接地标记的孔,是在小车面板上比较靠下的地方吧,请检查小车内部是不是有接地,这个接地标记可能是表示接地在小车内,若果没有找到请查看说明书,或找厂家咨询,要是厂家答不出来,恭喜你中奖了,设备缺陷。
10kv
配电柜停送电操作顺序
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→
10kV高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
倒闸
操作必须得到上级调度部门的...
10kv
老式受电柜如何
倒闸
操作?
答:
不同的变压器(或其它电网)需要并网运行。对上述情况又分为断电
倒闸
和不断电倒闸两类,断电倒闸比较简单,按照操作规程先断开一侧电路,然后迅速合上另外一条线路;如果是不断电倒闸,理论上说应该是,先将B电路并入A电路,然后断开A线路,作为值班员比较简单,你按照规程要求操作即可,以上意见仅供参考。
10KV
,分列运行方式
倒闸
操作顺序
答:
断电:1拉开真空断路器,2下刀铡3上刀铡,,送电在反过来送电即可
10KV
电站双电源供电
倒闸
操作
答:
一般双电源供电,都有一路是主线路(正常情况下都是使用它供电),只有在主线路出现问题或者线路进行维修才需要将主线路断开,使用另一路电源供电,这时候才进行
倒闸
操作的。
10KV
变电所有母联双进线电源怎么实现
倒闸
检修?
答:
步骤(简单点,那些检查步骤在这先不写,太多了) :1.合400母联刀闸。2.合407进线刀闸。3.断306的所有出线刀闸(要具体的)。4.断306进线开关刀闸。5.用
高压
验电笔检验306进线母联确已断开并且无带电。6.挂禁动牌。7.上隔板(在306的所有出线和进线与母联的连接处,要具体说明)。8.在...