22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量表安装图解
10KV高压计量
三相三线电能表7个瑞子的怎么接线(a b c as1 as2 cs1_百 ...
答:
A接A相
10
0V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(三相三线没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
高压10KV
配电室系统图纸的符号是什么意思
答:
进线柜电流互感器代表着2CT,
计量
柜电压互感器代表着Y-Y接线,压变柜电压互感器代表着Y-Y-开三角接线,图上计量柜和压变柜的名称搞反了。电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量...
10kv高压计量
接线图中PT和CT是什么意思
答:
在
10KV高压计量
接线图中,PT和CT表示两种互感器的线圈。PT是电压互感器。CT是电流互感器。PT: 即电压互感器是电压高时,起保护的装置。CT主要是电流测量。
在
10kV
电能表接线方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
具体采用什么方式,取决于
10kV
系统的接线方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压
三相三线电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
1oKv线路杆上
装高压计量
箱怎样
安装
答:
首先在电杆上
安装
户外
10KV
电压电流互感器,将二次线引入
计量
箱接线即可。
10kv高压
中置柜进线柜2个PT、出线柜3个CT,我要利用两个柜的PT和CT
安装
...
答:
出线三个CT应该分别是:测量、
计量
和保护。找到计量的那组CT接到电表上,PT也是保护和测量,找到测量PT。
高压计量
手车怎么
安装
答:
安装
方法如下:
计量
柜安在前面。电流互感器和电压互感器同时安装在一台底盘车上,能在
10KV
中置柜短路空器室一般大小及结构的空间安装。起到电压,电能测量,计费保护作用。
10KV高压
进户 看看下面的图。进线柜是哪个?为什么两个进线柜?还有两...
答:
AH7 BH6进线。。这是两套环网柜,
计量
和进线也肯定是分开的。有时双网或是独立分开供电会这样使用。
高压计量
柜中,电压互感器VV接法与Y型接法在互感器变比上有什么区别...
答:
三相三元件表和三相二元件表电压互感器接线一样,只是多一只B相电流线圈,需要三只电流互感器,
高压计量
一般不用三相四线制
计量表
,三相四线制计量表的电压互感器 必须用Y接线,互感器用
10KV
/0.1/√3/0.1/3的。
10KV高压计量
箱的现场
安装
注意事项有哪些?
答:
接线应辨明电源的相序A、B、C与
高压计量
箱一次导电端子的相序A、B、C各相分别对应连接,必须是正相序。高压计量箱应水平
安装
,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地。高压计量箱装好后,带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常...