20a断路器用多少平方线
20A
单相微型
断路器
通常用接驳最小
的电线
为
多少平方
?
答:
最小国标 铜线1.5平方是可以的
,举个例子,以前10安某牛插排的接线是国标0.75平方的,销售了很多年,最近几年才升级1.0,所以说20安可以用1.5
假如家庭的一路线为
20A
培,
空气开关
要选
多大
,空气开关一般要比电流大
多少
...
答:
你得考虑有没有增加用电器的可能,如果有,就得考虑用大一点,但是必须看你的电线大小,
一般20A电流4平方线就足够了
。如果没必要考虑电器增加,可采用25A~32A的。
知道
断路器
的安培,怎么算断路器最小
用多少
mm2的线?
答:
1、1~4A的
断路器 用
BV-1.5mm2的塑
铜线
2、6~10A的断路器 用BV-2.5mm2的塑铜线 3、16~
20A
的断路器 用BV-4mm2的塑铜线 4、25~32A的断路器 用BV-6mm2的塑铜线 5、40~50A的断路器 用BV-10mm2的塑铜线 6、63~80A的断路器 用BV-16mm2的塑铜线 7、100~125A的断路器 用BV-25mm2的...
220V电流计算公式?2000W
用多大
的
断路器
?
用多少平方
的线?
答:
20A断路器,
4平方铜导线 距离较近可采用2.5平方铜导线
,16A断路器,不能再小了,而且这些导线和断路器都要国标的,能偷工减料,如果你不能确定产品质量,最好还是用上面的那个吧
请问下面的漏保开关(有16A、
20A
两种),在20A的下面接4
平方
的线...
答:
当然可以接4平方的供电线
。不过由于最大允许载流量就只有20A,即使是连接了4平方的电线,线路上的用电器具的最大工作电流值也不能超过20A,超过20A就容易跳闸或烧毁线路开关。家庭场所里面使用这种开关的话,给空调,尤其是客厅空调供电的开关容量最好用32A的。
4
平方
毫米的
铜线需要多大空气开关
才能保护
电线
的安全?
答:
4
平方
毫米的
铜线需要20A
的
空气开关
才能保护
电线
的安全。穿管敷设的铜线安全载流量通常为每平方毫米5A,因此4平方的国标铜芯线的安全载流量为20A,所以匹配20A的开关就可以保证其安全使用。
漏电开关与
空气开关
如何
使用
?
答:
照明一般用10A
断路器
和1。5
平方线
就可以,不用带漏电保护;家用空调根据大小选用16-25A断路器和2。5-4平方线,也不用带漏保; 厨房、卫生间电器功率较大,一般选用
20A
漏电保护断路器和4平方线。其它区域如卧室和客厅插座选用16A漏电保护断路器和2。5平方线。以下是以三房二厅二卫一厨的房型为例...
电路设计-
断路器
、线路线径如何选择?
答:
电磁炉0.8KW*15,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约50A,考虑线路压降、
断路器
额定电流因素等。选择63A单相塑壳,铜线选10平方,铝线选16平方;出线为1.5
平方铜线
。分断路器选3极
20A
,铜线3*4+1*4+E4,铝线3*6+1*6+E6 电磁炉0.8KW*10,判断你是火锅店,那同时...
10(100)的电表配的
断路器
是
20a
的,下端接配电箱里总闸能超20a吗?
答:
回答:下一级配电箱里的进线主
断路器
就不宜超过
20A
,否则将导致越级跳闸。 不过,什么电度表是10(100)A 的? 通常的电度表有10(40)A、20(80)A 与 30(100)A 的,还未见过10(100)A 的,是否搞错?即使 20(80)A 的表,断路器至少也应该是 63A 的,20A 的太小了。
单相2.5KW电机选
20A
的
断路器
可以吗?
答:
好像忘记了还要有导线这回事!导致空开没有起到保护导线的作用,甚至线烧完了空开都不跳!正确的做法是先算出负载电流,2.5KW/0.22=11.36A,11.36/0.8=14.2A,然后根据这个电流选择合适的导线,如2.5
平方
的铜芯线,最后再根据2.5平方铜芯线的载流量选择合适的空开,如20~25A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
20a空气开关用几平方线
25a断路器用多少平方铜线
20A断路器用多粗的线
20a开关配多大线
空开c20用什么多少平方的线
800A配多粗的线
20a空开配几平方电缆
6a空开用多少平方的线
20a电流需要多少平方铜线