22问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦水泵电流是多少
22千瓦水泵电流是多少
答:
额定电流42A左右
。以4极电机为例,一般的,额定电流按电机容量的2倍计算。5.5KW以下的,这个系数偏大,2.1~2.5左右,5.5KW以上,三角形联接,容量越大,系数越小。比如,30KW为1.9,额定电流30x1.9=57A,75KW为1.8,75x1.8=135A。大致差不多的。
22KW
水泵
能直接启动么?用在小区,小区变压器为1200KVA,两台22KW能直接启...
答:
一般15KW及以上功率的电动机不用直接启动;按照提供的条件,22KW水泵电动机,
额定电流约45A,直接启动电流约135A到225A
,如果需要2台同时运行,最大启动电流约270A,Ist/IN270/45=6,3/4+Ps/(4PN)=3/4+1200/88=14.4,不考虑变压器还带有小区其它生活用电,完全可以直接启动 但是,变压器还带有...
22千瓦水泵
应该配
多少
平方电缆???
答:
三相380V220千瓦的水泵应配3x10平方铜芯电缆。
22千瓦的电机额定电流是 22千瓦/(√3x380Vx0.8)≈41.8A
3x10平方铜芯电缆的安全载流量是55.1A,见下表。
22千瓦潜水泵
47安会烧电机么
答:
会。
22千瓦潜水泵正常电流为44安
,47安大于44安正常电流,因此会烧电机。潜水泵是深井提水的重要设备,使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观。
22千瓦
的抽
水泵
用多安的电表合适
答:
这样计算22000/380约等于57.9安,所以水泵的工作电流是接近60安培
,为了安全和为了克服启动时的大电流,建议电表选不低于80安培的,或者安装合适的互感器,选10倍的互感器,用10安的电表就可以了。真心再帮你,期待采纳。
22KW
水泵
电机直起用
多大
空开
答:
22千瓦三相水泵
额定电流约45A
,直接用空开启动需要用63A的开关,用50A的启动时可能会跳闸
22千瓦
的深
水泵
工作
电流
应该
是多少
?
答:
22
干瓦深
水泵
用220伏供电,
电流
,22000÷220=100安电流,用380伏三相电机,电流22000÷380=57.89安电流。
22千瓦水泵
需要配
多少
平方的线
答:
还要看电缆的长度,如果长度在5米以内的,
22千瓦水泵
额定
电流
45A左右,用6平方铜线或者10平方铝线就行
22千瓦
的深
水泵
工作
电流
应该
是多少
?,660伏电压
答:
额定工作
电流
以铭牌上标注为准,可计算大概数据:22000÷660÷√3÷^0.85=
22
.6(安)
22
用
千瓦
三相
水泵
用100安电表行吗
答:
不可以用。
22千瓦
的电机,额定电流大概在40安,考虑到启动
电流是
它的五倍是很正常的事,需要用到的表,应该在300安以上才行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22千瓦水泵电流48A正常么
22千瓦水泵电流多大正常
22个千瓦三相电多大电流正常
500瓦水泵电流多大正常范围
深井泵22千瓦电机电流多大
800瓦水泵电流多大正常
22千瓦水泵用多大的空气开关
200kw水泵启动电流
22kw排污泵电流是多少安